发表一点见解
其实有些讨论只是局限在表面上或理论上,关于结垢问题做一下垢样分析,根据分析结果可以很容易判断系统的问题了。建议做分析!!
对于上面提到的结垢因素,可以这样理解,冷却塔水池底部的灰黑色沉积物一般是煤粉灰和粉煤灰。
管内的灰白色或白色的沉积物,可能是煤粉灰和部分碳酸钙、磷酸钙、硫酸钙的混合物。
原因:冷却塔离煤场较近,必然会有部分煤粉灰进入循环水中;同时,如果电厂采取干式除灰时,如果除灰系统离冷却塔较近时也必然会有部分飞灰进入循环水系统,这样导致循环水系统必然会污垢沉积。
一般出现上面的垢物时,会出现酸、碱不溶的情况,但是,将垢样放到酸中时,有时表面上还会出现少量的气泡,说明表面还是有碳酸钙的成分。同时将垢样加热,如果加热后部分垢样溶解,说明垢样中有部分磷酸钙垢了。如果是硫酸钙垢就不能溶解了。
解决的方法是增加循环水流速,提高分散剂用量,选择较好的阻垢缓蚀剂,控制循环水系统的排污、最好采取底部排污。关键还是有效控制空气中粉尘含量。
[ ]我认为楼主循环水处理存在问题,即使高硬度的水,选择好水处理公司,即便是选择好了水处理剂,不应该如此频繁清洗。建议楼主重新选择水处理商。这才是从根本上解决问题。