差压式流量计波动的原因?谁知道?

遇到过隔离液气化波动大误差大。伴热温度高引压管介质气化波动大。引压管积液或者有异物不通畅。信号有干扰这个没遇到过可以查查频闭。错了多指导谢谢
0评论 +关注
共13个回答
由于节流的缘故,阀开一半应该到不了3公斤
正负压式开度一致就行,压力肯定也会是3公斤,但是全开相对于半开,存在一个滞后性
差压式流量计本来就是靠正负压侧压力大小而算流量的,怎么叫压力不影响流量影响? 是你自己没有表达清楚: 他说的是手(自)动控制阀门对介质的控制作用; 而你说的应该是差压式流量计用的引压管线上阀门的情况,对吧? 提问题还是要表达清楚,尽量说具体一点,别人才能更好的帮助你。比如,你问的“差压式流量计波动的原因?”你得说说流量计类型及组成结构情况,如是否有隔离液,测量介质,是回路控制还是仅测量流量,以及之前使用情况等等。 个人认为,造成波动的原因很多,如介质本身的波动,差压变送器故障(稳定性不能保证),引压管混相以及回路控制系统其他部件故障或参数设置等等,均有可能造成波动。
另外比如一个阀门全开输出3公斤压力,开一半的话是不是也是输出3公斤压力?
正负压式开度一致就行,压力肯定也会是3公斤,但是全开相对于半开,存在一个滞后性 只有一个取压点,根部阀开一半和全开是否取的压力一样
看看这个图,上水和蒸汽流量表都是差压式的,变化非常频繁。
o┍ 阀门全开和开一半是不影响压力的,影响的是流量。差压式流量计波动大,除去变送器及节流元件的问题还有其他 ... 差压式流量计本来就是靠正负压侧压力大小而算流量的,怎么叫压力不影响流量影响?
引压管里面有空气或者有杂质 ???
当然啊,静止压力肯定相同,你这不是流动介质,只有静压,你可以试试肯定一样的额
1、是否气液两相。2、相连调节阀是否异常。3.泵是否异常。4、在dcs上点开所有相关的趋势曲线,观察有没有相同的波动,有则是工艺系统有问题。
引压管积液会导致差压有误,流量不准,根部阀尽量全开就行了
答的事第一个问题第二个问题是如果流量计投用正压室肯定大于负压室如你所说正压室3公斤负压室就小于3公斤
阀门全开和开一半是不影响压力的,影响的是流量。差压式流量计波动大,除去变送器及节流元件的问题还有其他的可能性,比如是否做了温压补偿(是不是需要做温压补偿而没做),再就是节流元件的前后直管段是否达到安装要求,节流元件前是否有分支管道,或者有阀门,还有就是要看波动大的时候是手动控制还是自动控制,如果是自动控制的话就要先换成手动看看流量能否稳定下来,如果稳定了,那么就是pid参数设置不合理,如果还是波动较大的话再查上面提到的那些可能。