压力为2.5MPa的...
压力为2.5MPa的液氨球罐上安装爆破片保护设备,对吗?
压力为2.5MPa的
液氨
球罐上安装爆破片保护设备,对吗?
0评论
+
关注
共8个回答
寡寒.,设备维修
2018-05-25回答
信息貌似太少了。 安全阀那是必须要安装的。
0
评论 0
举报
褒姒厌生,设备工程师
2018-05-25回答
让它往哪里爆破,氨不能就地排哦,安全阀搞定。
0
评论 0
举报
宝哥哥林妹妹,设备工程师
2018-05-25回答
安肯定要安,但是想考虑出了事故气体去哪?
0
评论 0
举报
深林有鹿。梦,化工研发
2018-05-25回答
采用双安全阀,不用爆破片
0
评论 0
举报
一见你就笑.,安全工程师
2018-05-25回答
双保险更好点,设计的时候爆破片的爆破压力比安全阀的起跳压力高,防止安全阀失灵
0
评论 0
举报
拉勾,电气/仪表工程师
2018-05-25回答
安全阀是不是更合适点,期待其他意见
0
评论 0
举报
草莓少女薄荷,化工研发
2018-05-25回答
一般这种罐体,最好安全阀和爆破片并联安装,双保险,另外液氮温度较低,如果靠近人的话会造成窒息及冻伤的,。罐体周围要有围栏,留够安全距离
0
评论 0
举报
种草莓的小仙,高级研发工程师
2018-05-25回答
压力有点高,还是用安全阀吧,比较安全、经济,为保险可以设双安全阀
0
评论 0
举报