4-20ma问题,求朋友科普下。。。?

有个人说:HART协议使用4-20ma电流通信的,我回问了一句,4-20ma的就是HART协议的?他就不清楚了。 请问4-20ma是HART独有的吗?如果不是,哪些协议还采用的是4-20ma或者4-20ma是仪表通用电流吗? 望高人解答下
0评论 +关注
共16个回答
一般仪器仪表的信号电流都为4-20ma ,指最小电流为4ma,最大电流为20ma 。传输信号时候,要考虑到导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线的产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差了!所以使用电流信号作为变送器的标准传输! hart(highway addressable remote transducer),可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,hart通信采用的是半双工的通信方式,其特点是在现有模拟信号传输线上实现数字信号通信,属于模拟系统向数字系统转变过程中过渡性产品,是在低频的4-20ma模拟信号上叠加幅度为0.5ma的音频数字信号进行双向数字通讯。
有一种叫作4-20ma模拟量输出 有一种叫作4-20ma /hart输出
4-20ma可以支持hart协议,都不能说4-20ma是hart独有的
过去的一些现场表的智能协议,是基于模拟信号上叠加一个1k~2khz的数字脉冲信号,以实现现场仪表的智能通信。 这种协议用的最多的是hart协议,也有其他协议,如brain协议,de协议等。 智能协议可以通过模拟信号回路进行传输,但不是所有的模拟信号都带有智能协议。
4~20ma是模拟信号,可以在这个基础上带hart modbus ,等等其他特殊的信号输出。只能说兼容。。。
马克一下 hart的学习
男人是人,人不是只有男人的问题吧!
学习了一下,加深了理论知识.大概的我就知道这个标准电流信号和通信协议是没有关系的,仔细浏览了楼上的回复,加深了理论知识,很好
4~20ma是模拟量信号,有点需要hart协议,可以带,也有的不需要,就只有4~20ma。
4~20ma是仪表的标准信号电流 报告完毕
首先要明确:4-20ma.dc(1-5v.dc)信号制是国际电工委员会(iec):过程控制系统用模拟信号标准。我国从ddz-ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20ma.dc,联络信号采用1-5v.dc,即采用电流传输、电压接收的信号系统。 一.远传信号用电流源优于电压源的原因 因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。 二.信号最大电流选择20ma的原因 最大电流20ma的选择是基于:安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流;综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有就是功耗及成本问题,对电子元件的要求, 供电功率的要求等因素。 三.信号起点电流选择4ma的原因 4-20ma变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0ma?这是基于两点:1.变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4ma.dc就是变送器的静态工作电流。2.同时仪表电气零点为4ma.dc,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。
有可能输出4~20ma电流错误,而hart传输信号正常吗? 这是完全可能的,智能变送器从逻辑结构看,可以把它理解为是由两台仪表组成,一台是数字仪表,另一台是模拟仪表,因为变送器中4-20ma模拟电流信号是先接收数字信号,再将其转换为电流,这就是变送器输出的模拟电流信号,该电流转换是否准确,是要进行校准的,所以校准模拟电流输出是智能变送器特有的,可见hart读数正确,但模拟输出电流不一定就准确。
  4-20ma信号是我国及国际电工组织规定的《过程控制系统用模拟信号 第一部分:直流电信号》(gb/t 3369.1-2008 | iec 60381-1:1982)中规定的直流电流控制信号制式之一;   hart通讯协议是一种可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,是美国rosemount公司于1985年推出的一种用于现场智能仪表和控制室设备之间的通信协议。 起初只是作为一种有模拟通讯向数字化通讯的过度产品。现在已经发展成模拟通讯仪表之间进行数字通讯的主要手段之一。      4-20ma模拟信号和hart之间没有必然的配套关系。hart通讯协议由于各种原因,不太适合完全数字化控制(现场总线)的通讯。但是,由于hart可以在2-20ma信号中以直流电流或直流电压中的交流纹波形式进行传输。两者之间可以做到相互完全不干扰,所以成为了模拟仪表之间进行数字通讯的常用手段。相类似的还有modbus协议等。   
4-20ma信号是一种建立在iii型仪表上的安全仪表信号,区别于原来的0-5v的电压信号。是一种模拟仪表传输信号,常用于dcs远传仪表的显示及控制信号。与总线仪表的数字化信号不同。而hart信号是叠加在4-20ma的模拟信号上叠加幅度为0.5ma的音频数字信号进行双向数字通讯。用来对有hart协议的仪表进行编程组态的通讯协议,4-20ma并不是hart独有的,bt协议也是在4-20ma信号上叠加信号进行组态的。你只要记住4-20ma信号是仪表的显示及控制信号,而hart是编程组态协议。
有可能输出4~20ma电流错误,而hart传输信号正常吗?
我国以前仪表八十年代有用气动仪表检测信号的如气动压力变送器也有用ddz-ⅱ电动仪表的,那时仪表的电源和信号是分开的采用四线制,后来才开发出现在通用的ⅲ型仪表,仪表采用二线制,变送器+端为电源,-端为输出信号,这类模拟信号有4~20ma(国外也有采用0~20ma)、1~5v,而hart通讯信号是加载在这类信号上的与模拟信号是并行关系,能否 能进行hart通讯要看仪表是不是有此功能回路负载也要有250欧姆以上才行。另外还有brain数字通讯协议也是加载在4~20ma信号上的,它的手持智能终端是bt200