加热炉联锁后关炉前閥的原因?
一般都是这样要求,炉子联锁后立即关闭炉前手阀。这样做的目的是什么?如果不这样做有什么危险?
0评论
+
关注
共11个回答
君踏桃花归,实验员
2018-08-04回答
优先确定为何连锁~~~ 如果炉子已经熄灭,而且非炉管等原料泄露等原因联锁,还应该再让其流通一会,让其降温,避免结焦啊!
9
评论 0
举报
阿璟,化工研发
2018-08-04回答
优先确定为何连锁~~~ 排除故障后, 不过大部分人容易关小主燃料气调节阀,直接复位切断阀,利用长明灯点燃主火,按理说该逐一点起来。
4
评论 0
举报
爱你不过三个,设备维修
2018-08-04回答
这演过的目的有两个 = 这样做的目的有两个! 担心的问题出来了,那么操作时,你只要排除发生可能性,可以经验操作啊……但是不到不紧急,还是不要采取此办法!
9
评论 0
举报
雷锋塔下,实验室主任
2018-08-04回答
加热炉联锁停炉,瓦斯uv切断阀已经联锁关闭了。 这个时候是应该去忙别的,等容出空来再去关闭炉前阀?还是应该第一时间、立即去关闭炉前阀? 如果不立即去关闭那几十上百甚至几百的炉前阀,会有什么安全隐患?
展开
10
评论 0
举报
呆呆.,工艺专业主任
2018-08-04回答
连锁后自保阀已经关闭啦,首先就是查找原因,连锁复位,恢复生产呀!除非紧急停炉,关闭手阀!防止自保阀内漏!
4
评论 0
举报
书生狐妖,给排水工程师
2018-08-04回答
问题不详细呀!加热炉瓦斯自保关吗?
9
评论 0
举报
林甜,给排水工程师
2018-08-04回答
一种是如果没有关手阀或是忘记了,连锁一旦恢复燃料气就会进入炉膛内就会出现事故。另一种是连锁了事故阀动作了,但是有东西卡在里面,阀没有关死,火嘴会一直燃烧,炉管就有可能出问题。现实中都碰到过,第一种炉膛闪爆,防爆门都吹开了,第二中炉管结焦超温。如果事故紧急处理来不及一一关每个火嘴的手阀,可以把每路的总手阀关掉,有时间再处理每个手阀。
展开
3
评论 0
举报
酒肆茶馆,副矿长
2018-08-04回答
联锁复位后可能调节燃料气压力调节阀未全关,导致大量燃料气突然进入炉内因氧含量不足造成夺二次燃烧或闪爆。因此必须关炉前阀。
9
评论 0
举报
你入我心,项目文控
2018-08-04回答
防止误动作后,进入气体发生中毒窒息事故或者闪爆事故。
5
评论 0
举报
鶴歸鶴辭,设备维修
2018-08-04回答
这个联锁主要是低流量联锁、烟风系统联锁还有就是炉膛灭火联锁等几个联锁吧。烟风联锁这个没啥关系,要是低流量联锁,为了避免炉管干烧,是需要切断瓦斯快速切断阀的,这个就是一个自保的,但是有可能会存在误打开自保阀的情况,所以第一时间关闭炉前手阀是对的,或者直接在快切阀那卡几道手阀。炉膛灭火的那个就是要看条件了,如果能关尽量关闭手阀, 避免燃料大量进入炉膛。再有就是可以关闭自保阀的手阀。
展开
9
评论 0
举报
爱你的我会宠,工艺专业主任
2018-08-04回答
这演过的目的有两个:1、防止切断阀和调节阀内漏,引起炉膛的闪爆事件的发生!2、装置恢复开工的时候,需要先联锁复位,开启切断阀后,再根据温度需求逐次点燃火嘴!点燃前其他肯定关着安全吗……