机封水如何实现DCS控制?
我厂泵机封水全靠巡检,万一巡检不到,机封水管路哪出问题,造成机封水断流,则很容易烧毁机封,有没有实现机封水自动控制的方法,请大家多出主意. , , -
0评论
+
关注
共9个回答
寒酸,销售
2018-05-24回答
现在的泵用机封冲洗水的越来越少了,个人感觉加自动控制没必要,从经济上分析有点不划算。就是自动程度再高巡检工总归是要巡检的。 加强操作工的责任心就足够了。
0
评论 0
举报
时岫,给排水工程师
2018-05-24回答
原帖由 wangxineng 于 2008-7-16 14:39 发表 可以,我公司已经实现dcs自动控制; 1、增加压力传感器与液位计;2、增加三个程控阀(补水、排空、加压)3、编写程序,设定压力、液位报警值,实现自动报警,自动补水加压。 如果仅仅只用于监控,可以不用程控阀, ... 不是一般的有钱,把这些钱拿出一半雇佣巡检工效果会是怎么样呢
展开
0
评论 0
举报
清欢.,设备工程师
2018-05-24回答
你们公司真是有钱啊!机封水也搞自动控制,俺从未听过也没见过这样搞的。
0
评论 0
举报
太牵强不勉强,设备工程师
2018-05-24回答
由于所用的自动[wiki]阀门[/wiki]口径都 很小,总的投资不是很高。如果要实现自动控制,这些阀门也是必须的,如果只实现监控,只需要压力变送器和液位计就可以了,投资就更省。
展开
0
评论 0
举报
四驹,给排水工程师
2018-05-24回答
你们有那么多的钱去投资自控,还不如直接换成不用机封水的无泄漏的泵来的实际!
0
评论 0
举报
我家男神最呆,化工研发
2018-05-24回答
原帖由 wangxineng 于 2008-7-16 14:39 发表 可以,我公司已经实现dcs自动控制; 1、增加压力传感器与液位计;2、增加三个程控阀(补水、排空、加压)3、编写程序,设定压力、液位报警值,实现自动报警,自动补水加压。 如果仅仅只用于监控,可以不用程控阀, ... 真是有钱啊!控制比较容易实现,但仪表用量太大。
展开
0
评论 0
举报
∮我来自1997,工艺专业主任
2018-05-24回答
既然干企业,就一定 要考虑 成本和 收益,要根据 实际情况来 选择合适的方案。 如果 投入太高,一味追求 现代化、自动化,那么 是得不偿失的
0
评论 0
举报
是耶非耶,化工研发
2018-05-24回答
可以,我公司已经实现dcs自动控制; 1、增加压力传感器与液位计;2、增加三个程控阀(补水、排空、加压)3、编写程序,设定压力、液位报警值,实现自动报警,自动补水加压。 如果仅仅只用于监控,可以不用程控阀,就更容易实现。
展开
0
评论 0
举报
清辞.,化工研发
2018-05-24回答
当然啦,不是所有的泵的机封都自动控制,我公司也就对重要的单体泵才这样处理啦。我也同意楼上的观点,加强巡检是非常必要的。
0
评论 0
举报
相关问题
如何评价大连化物所低温催化合成氨研究取得重要进展?
1个回答
氢化植物油跟反式脂肪酸的关系?
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
4个回答
不同的干燥方法,对产品溶解性有影响吗?
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
2个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题?
15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇?
2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题?
4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉?
4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件?
0个回答
请填写举报原因
选择举报原因
垃圾广告
有害信息
文不对题
涉嫌侵权信息
其他
增加悬赏
剩余能量值
能量值
提示
提示信息
确定
取消
消息提示