现在新建的和多企业都用的油浸式的
还是要看容量大小,小的肯定干式,节省地方免维护。我做的6和10kv 2500kva以下都是干式。好处就是可以和低压配电柜布置到一起 节省了很多母排。电力变压器干式10kv的可以做到8000kva,20kv可以做到2万。
干式变压器的绝缘介质是树脂或纸和绝缘漆,冷却方式有自冷和风冷,优点是免维护,缺点是容量受到限制。 油浸式变压器的绕组是浸在变压器油中的,绝缘介质就是油,冷却方式有自冷、风冷和强迫油循环冷却,其优点是冷却效果好,可以满足大容量,瓦斯继电器可以及时反映出绕组的故障,保证系统的稳定运行,不足之处是得经常巡视,关注油位的变化,缺了油是件很危险的事情,变压器油的作用是冷却和绝缘。 当然大容量的变压器油浸方式的价格便宜
这主要取决于你变压器的安装环境和工作容量
各有优点,干变价高维护省,油变便宜地方大。
看你的总负荷来定吧,低一点的肯定是干式的好啊。但干式变压器一般也就到2500这么大
各有所长,看你用在什么地方,户內工作场所要满足消防要求用干式,户外一般用油浸式变压器比较好,
现在的设计项目,基本都是干变了,最主要的是节约用地、维护方便。现在价格已经不是第一位了,地和人工多贵啊!
干式变压器与油变相比较首选干式,因初期造价差别不大,干式变压器放在配电室直接用母线连接至和低压进线柜,油变要专门设计变压器室,还要用低压封闭母线或密集母线连接至低压进线柜,长度至少五六米以上,干变母线因柜子相邻母线很短。 后期维护油变相比较维护量较大,如选用油变,较大容量的建议采用有油枕变压器,无油枕的容易漏油。
看你用在什么地方,工作场所要求比较高用干式,一般用油浸式变压器 比较好
干式的好,免维护。油浸便宜。
根据环境和工艺,防爆要求来定,两种变压器都有好处,干变过载能力好,好维护,但油变实用,价格好,故看需求来定。
我们用过几台干变,感觉不是很好。 虽然它无油,环保,但是散热不好,下面的风扇噪音也很大。运行时变压器温度较高~~
干式变压器主要应用在室内安装使用现场条件好的地方;油浸式变压器适用工作环境比较恶劣的条件下(如室外)。