提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  离子膜气相系统控制阀...

离子膜气相系统控制阀投自动(参与给财富)?

提一个话题希望大家踊跃讨论。 离子膜电解系统正常生产中,氢气总管的自控阀是投自动状态对电解阴极系统进行压力控制,氯气是由氯气站来控制总管压力。那么当系统压力出现大幅波动(比如氯气泵跳车等)时,氢气自控阀会自动调节阀的开关来保证压差。现在请大家讨论讨论这种状态下,为防止氢气自控阀开关往复幅度过大,将自动改为手动操作可不可行。 # + + 。hcbbs
0评论 +关注
共13个回答
压差超标就应该跳车,手动操作不容易保证压差而且增加工人操作负担。我们的联锁中有一条,当氢压机或者氯压机全停的时候,电槽也会跳车
我们公司的系统是氯气为自动,氢气串级跟踪氯气压力,正常时是这样,当开车时,氯气还是打手动控制比较好一点。我们用的是透平机,如果透平机跳了,那电槽一定会连锁跳停的。
正常情况下应该是手动调节,但是当压力波动比较大的时候应该切到手动手动调节比较好。(但是要操作工比较熟练)
呵呵,我认为还是改为手动好,因为自动调节跟踪太慢!不利于电槽离子膜安全!
听说国外有的氯碱企业就几个人,要是手动还不累死啊,自动坏了就停车,干嘛要手动啊?
你说的是伍德槽子吧,正常生产自动调节那是必须的而且该阀一般都是进口的
支持5楼 如果氯压泵停泵靠人工手动调节气相阀一般是很难配合好的,除非操作工非常熟练,不然造成过大或负压差的可能性非常大。个人觉得应该不提倡。还是应该从保护电解槽的角度去处理,该紧急停车。手动控制可以再正常生产中出现的压差波动中使用。 10楼的(氯气总管压力调节阀我厂一般将其控制方式为手动,这样可以避免调节阀在自动状态下频繁变化使压力发生波动。)需要看你的调节阀质量,我们一般用自动。
离子膜压差控制应当手动操作为好,这样比较稳定。
自动比手动好在其反应及时,敏捷;又因连锁的存在比手动更精确;所以不必换。一般氢气总管自动阀在六七米高的管廊上,手动阀有诸多不便。何况,“为防止氢气自控阀开关往复幅度过大”,这个问题对生产和设备影响不大。
可以,我们这样操作过,一次因设定压差时设错1.5kpa为7.5kpa出现负压差过大,改为手动调节的,平时特殊原因跳车时都是自动调节的,没出现过问题。以尽量不去改为手动,因为有好几台电解槽,操作时会手忙脚乱,调完这个调那个,哪来的自动省事。只是出现大问题是改手动调一下。如果出现大压差,个人认为还是调试做得不到位造成的
氯气总管压力调节阀我厂一般将其控制方式为手动,这样可以避免调节阀在自动状态下频繁变化使压力发生波动。
回复 2# 力学 我的意思是将氢气自控阀由原来的自动状态改为手动调节。 在现实生产中如果氢气阀位呈大幅度波动,会影响其他工序的稳定生产,比如氢气系统阀后负压、合成炉灭火或发生严重事故。 要改成手动控制自动阀的开关没有经过实践,不知可行否? 当然这种情况很少出现。
我认为压力波动太大是就应该联锁停车,不应该考虑维持运行,有可能损失太大啊。所以手动控制不可取。