提问
问答首页
问题分类
文章
视频
消息管理
站内通知
我的
盖德化工网
盖德化工网
>
盖德问答
>
支架垂直微量位移托空...
支架垂直微量位移托空?
在计算设备管嘴出口管道时出现这种情况: 管嘴竖直向上,管道竖直向上后水平转弯,水平段设置一个+Y向支架, 操作温度为50摄氏度左右。 计算结果是操作工况下管口荷载较大,发现+Y支架有向上0.15MM的位移(设备初始热位移引起),+Y支架在操作工况下不受力。 一般这种低温管道不会设置
弹簧支吊架
。 而现场施工时也不可能精确到1`2mm的程度。 而这个很小的位移又确实很大程度地影响计算结果。 不知道这个问题如何考虑? 是否需要设置可调支吊架? 请教大家怎么处理这个问题,谢谢!
展开
0评论
+
关注
共12个回答
像温柔野兽,设备工程师
2018-05-23回答
10# ashhsiang 个人感觉那个设备口力大的主要原因是下面的那个固定架所引起的
0
评论 0
举报
鹊巢.,设备维修
2018-05-23回答
个人感觉这种情况最好的办法就是加个弹簧就能解决问题,当然要是第一个+y向的支架的生根点在设备口上也应该是能解决这个问题的!设备推力大的主要原因可能就是在操作情况下+y向支架不受力所引起的! 至于膨胀节就不 ... 1:"要是第一个+y向的支架的生根点在设备口上也应该是能解决这个问题的"应该不对吧,要是设备和管道热膨胀位移不一样怎么办?(比如设备管口支架点热位移比管道大),就不怕管口力通过支架传到管道上使管道破坏? 2:"设备推力大的主要原因可能就是在操作情况下+y向支架不受力所引起的!"也值得推敲,操作情况下+y向支架就是受力也要看支架生根在什么地方,原因同上。 所以我认为这样的管道沿垂直设备往上的例子,要使顶部管嘴受力满足要求,一般都设弹簧支吊架。
展开
0
评论 0
举报
久病。解药。,工艺专业主任
2018-05-23回答
个人感觉这种情况最好的办法就是加个弹簧就能解决问题,当然要是第一个+y向的支架的生根点在设备口上也应该是能解决这个问题的!设备推力大的主要原因可能就是在操作情况下+y向支架不受力所引起的! 至于膨胀节就不必了吧,这个价格是不是更高啊,并且安全性就下降了
展开
0
评论 0
举报
知秋,销售工程师
2018-05-23回答
位移太小,弹簧如何选?
0
评论 0
举报
骚白,给排水工程师
2018-05-23回答
为什么不设弹簧?这是设备和管道之间有相对位移产生的载荷。如果是在不行加个简单的膨胀节吧!
0
评论 0
举报
四驹,给排水工程师
2018-05-23回答
这种微量位移可不可以用可调刚性支架,可调刚性支架一般用在什么场合呢?
0
评论 0
举报
Imissyou..,化工研发
2018-05-23回答
应该尽量不加弹簧吧,我们的规格书要求一般情况不加
0
评论 0
举报
十八嫂.十八哥,工艺专业主任
2018-05-23回答
过滤器管口受力过大,操作工况下水平管+y支架脱空,如果不加弹簧该怎么解决
0
评论 0
举报
久仰幸会,水处理工程师
2018-05-23回答
9# mliu-5 我只是说了一个常规的思路,楼主也说的很明白了,他不想在这里用弹簧 我所说的办法就是一些例子中不用弹簧的做法了
0
评论 0
举报
无声情话无言,销售
2018-05-23回答
9# mliu-5 不过你给我的回复我还是会细心考虑的,谢谢您给出的建议
0
评论 0
举报
安逸稳定,设备工程师
2018-05-23回答
支在设备上或者水平拐的距离稍微长一点就可以让支架支上了。设备顶部的管口如果不是支撑在设备上,最好管道的支撑标高和设备的差不多,一般都可以保证管道能支上
0
评论 0
举报
十年醉一梦,销售
2018-05-23回答
应力分析不是把载荷调的越小越有水平,而是要让支架的设置经济合理可靠
0
评论 0
举报
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题?
15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇?
2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题?
4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉?
4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件?
0个回答
请填写举报原因
选择举报原因
垃圾广告
有害信息
文不对题
涉嫌侵权信息
其他
增加悬赏
剩余能量值
能量值
提示
提示信息
确定
取消
消息提示