我们装置出现许多防爆穿线管进水,有没有其它办法,有说在底部开孔排水的,到底有没有具体的规范做支撑?请各位
0评论
+
关注
共8个回答
良药,结构工程师
2019-05-08回答
赶紧查找进水的源头才能解决根本问题
8
评论 0
举报
深林有鹿。梦,化工研发
2019-05-08回答
首先要检查为什么进水,这才是解决问题的关键
19
评论 0
举报
想哭,机修
2019-05-08回答
在低点加自动排水,在安装标准里边有这个
18
评论 0
举报
温存余温,销售
2019-05-08回答
规范上要求配管出口要低于变送器进线口25厘米,在配管最低点要加三通,项目建设阶段的三查四定很重要,一定要自己把好关
1
评论 0
举报
殉情,仪表工
2019-05-08回答
只能开孔加三通一类的。有机会得将管路改掉。只能说明你们请的安装公司不专业。管路走的不科学。
13
评论 0
举报
野冢.,Sales
2019-05-08回答
安装规范有要求,汇线槽底部应有排水口,穿线管应在桥架侧面1/2以上开孔
2
评论 0
举报
长夜忽临一场,安装预算工程师
2019-05-08回答
潮湿环境或管内易积聚冷凝水的地方,应在其垂直段的下方装设排水型密封件。排水口应置于下方。
1
评论 0
举报
薄荷冰糖,呵,销售
2019-05-08回答
只能说施工水平差,管理人员素质低。