提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  关于仪表防爆穿线管进...

关于仪表防爆穿线管进水怎么处理?

我们装置出现许多防爆穿线管进水,有没有其它办法,有说在底部开孔排水的,到底有没有具体的规范做支撑?请各位
0评论 +关注
共8个回答
赶紧查找进水的源头才能解决根本问题  
首先要检查为什么进水,这才是解决问题的关键  
在低点加自动排水,在安装标准里边有这个  
规范上要求配管出口要低于变送器进线口25厘米,在配管最低点要加三通,项目建设阶段的三查四定很重要,一定要自己把好关  
只能开孔加三通一类的。有机会得将管路改掉。只能说明你们请的安装公司不专业。管路走的不科学。  
安装规范有要求,汇线槽底部应有排水口,穿线管应在桥架侧面1/2以上开孔  
潮湿环境或管内易积聚冷凝水的地方,应在其垂直段的下方装设排水型密封件。排水口应置于下方。  
只能说施工水平差,管理人员素质低。  
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问题? 0个回答
浅谈生物质燃料在循环流化床锅炉的应用? 1个回答
软化水设备是如何将原水软化的? 1个回答
谈谈精馏设备安全技术? 1个回答
什么是阀门 ? 1个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值