提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  防爆等级怎么判断?

防爆等级怎么判断?

公司车间按照国家要求更换地磅的显示仪,原先的显示仪不是防爆级别的。现在供应商提供给我们的防爆仪表是“ExibⅡC T4/T5"的。我们车间正常情况下不会出现可燃性气体,但是会使用到甲苯丁酮。车间里通风还是相当好的。请问上述防爆级别的显示仪表我们使用的话,能不能满足安全需要。
0评论 +关注
共8个回答

这首先要看这个显示仪使用的场所有没有划为爆炸性区域,如果是划为1区,ib 是可以使用的。

防暴等级的划分参看 http:///sz-yll_article_10531.html “exibⅱc t4/t5"应该是“exi d ⅱc t4/t5"可以满足应用,不过是太安全了,适用b等级就可以了
仪表是否采用防爆型,防爆等级是多少要有电气专业根据现场的释放源的危险程度来划分,如果电气没有特殊要求可以不考虑防爆。
按电气设计规范gb50058中的先关规定
回3楼: ⅱc标志是较高的防爆等级,但并不表示该设备性能最好。
是不是ⅱc的防爆级别或者说安全系数要高于ⅱa?
不是看设备性能好坏的,主要是看设备级别符不符合要求。 当然,如果允许的话,肯定会在满足防爆等级的情况下选择性能好的
exibⅱc t4/t5防爆级别应该高于exibⅱb t4/t5,甲苯和丁酮环境使用exibⅱb t4/t5即可,所以exibⅱc t4/t5的防爆级别满足要求。 个人愚见,请参考。