DCS可以实现这个功...
DCS可以实现这个功能吗?
应该可以,我原来的公司监控变压器功率都能实现加了个功率表就可以了。
0评论
+
关注
共18个回答
鸿雁.,给排水工程师
2018-05-22回答
回复 9# liehuocun 我赞成楼上的,电表还是用脉冲量卡件比较好。电表嘛,是用来计量算费用的,脉冲的出错少。电表的输出的量是功(kwh),脉冲对应最好。 一般的电表都有脉冲输出的,你只要搞清楚你的电表输出一个脉冲代表多少瓦(这个可以问电表厂家),然后组态时把这个坐上去,再建立个累积量就完成了
0
评论 0
举报
野冢.,Sales
2018-05-22回答
这个功能其实看实现的,dcs其实就和plc一样,plc都能实现,那么dcs也能实现。
0
评论 0
举报
呆檬,给排水工程师
2018-05-22回答
这个功能倒是有、就是信号来源有点麻烦。 最好和电器联系从电气控制柜中取信号。
0
评论 0
举报
Fckle.,给排水工程师
2018-05-22回答
dcs可以实现显示等功能,可以通过电气的后台输出4-20ma的标准信号。
0
评论 0
举报
懒癌,销售经理
2018-05-22回答
我的意思大家明白了吧,就是把普通三相四线制电表的电量,在上位机上显示出来。最好可以累积电量显示出来
0
评论 0
举报
宠溺,设备维修
2018-05-22回答
可以实现,但是前提是电表有信号输出,不论是4~20ma 还是485 只要有输出就行 dcs这边选用不同的卡键接受信号
0
评论 0
举报
野心.,招聘顾问
2018-05-22回答
同意12楼的想法,如果电表有rs485-rtu通讯口,直接在dcs系统中增加rs485扩展卡用双绞线将电表与通讯卡进行通讯,这样只要知道电表内的寄存器地址就可在dcs系统进行编程即可,如果电表没有rs485口,更换一块带rs485—rtu的就可以了。
展开
0
评论 0
举报
情初°初晴°,给排水工程师
2018-05-22回答
在电气那边加个转换器进行信号转换吧。
0
评论 0
举报
林甜,给排水工程师
2018-05-22回答
好难选择啊 。
0
评论 0
举报
懒癌,销售经理
2018-05-22回答
电气加ct把电流信号转换成模拟信号,dcs用ai卡接收。通过综保系统通讯到dcs也可以实现。
0
评论 0
举报
呆呆.,工艺专业主任
2018-05-22回答
可以采用一个点亮变送器输出一个4~20madc到dcs系统的ai卡件
0
评论 0
举报
风尘两清让步,给排水工程师
2018-05-22回答
需要电气给4-20毫安信号
0
评论 0
举报
寡寒.,设备维修
2018-05-22回答
应该没问题!但是,如何科学计量电量,包括脉冲信号和卡件是否匹配,还是要重视的! 我的个人意见: 1、电量没必要显示,电表即可; 2、可以显示三相电流。
0
评论 0
举报
Zj,工艺专业主任
2018-05-22回答
先要看你的表支持通信不,如支持通信看是什么接口。rs232可转为rs485或tcp/ip的,rs485如不转换在dcs端要加rs485通信卡件。网络的则没有什么限制了,只是更改一下电表或转换设备的网址就行了。长距离传输用信号传有问题。脉冲的可能存在脉冲丢失和干扰的问题,且数据不能统一,4-20ma本就累计不准,两者且都不能传的很远。 呵呵,说个题外话,用视频也可以,直接经济准确无错
展开
0
评论 0
举报
十只小萝莉,设备工程师
2018-05-22回答
rs485串口通讯就得了,还搞这么麻烦
0
评论 0
举报
沙哑情话随笔,化工研发
2018-05-22回答
学到不少东西啊,都是高手啊,受益匪浅!!1!
0
评论 0
举报
垃圾,,工程管理/监理
2018-05-22回答
用模拟量? 杀鸡焉用牛刀,直接把电表的步进脉冲信号给dcs计数就可知道电量了,具体和电表型号有关
0
评论 0
举报
明年今日。,仪表管理
2018-05-22回答
三相四线制电表远程 配电室三相四线制电表想在和利时上实现远程看到电表的电量,需要哪些io卡,现场需要那类变送器。 能否实现上面的功能。
0
评论 0
举报