有些联锁,在达到联锁条件后要经过一定时间的延迟才会触发动作,请问在联锁逻辑图中这个延迟应该用什么符号表示?
0评论
+
关注
共11个回答
少女裙底,工艺专业主任
2018-05-25回答
看你所用连锁的信号时1?还是0啊? 具体情况具体分析,有对1延时的,也有对0延时的。 对1延时的是di,对0延时的是dt。
0
评论 0
举报
青珂,给排水工程师
2018-05-25回答
分析得很透彻,学习。
0
评论 0
举报
阿璟,化工研发
2018-05-25回答
回复 10# nihaocarter 你们这个程序怎么做的能分享一下,联锁信号出现以后延迟联锁停机吗,我们用的杭汽的汽轮机,我们出现过好几次因主油泵油压波动,速关阀油压低,联锁停车,备用泵还没有启动起来就停车了,你们油压低于多少,备用油泵启动,我不明白油低,速关阀就关了,联锁信号延迟怎么做,我们在汽轮机旁边有一个储能罐压力在5mpa左右,当低压后,如何判断储能罐能不能启作用?我想问一下,在汽轮机在停机状态下如何启动备用油泵。要给出那些信号?
展开
0
评论 0
举报
黏人,化工工艺工程师
2018-05-25回答
各个系统表达的图例不完全一样,大多是一个右边是圆弧的矩形,中间有一个箭头符号。
0
评论 0
举报
寒酸,销售
2018-05-25回答
我们单位做过这一种东西 目的是为了使主风机润滑油在主油泵出现故障备用油泵没有起来时油压的波动不会导致机组停机 我们延时的时间是两秒 这个数据时多次试验得到的一个数据 从主油泵停机到辅助油泵开启 一直再到油压正常 一共用两秒钟
展开
0
评论 0
举报
君思,售后技术工程师
2018-05-25回答
回复 11# wangyuexing 其实很简单的 就是在油压连锁的压力开关的三取二上面加了一个断电延时断开的继电器 ton 保证在备用油泵起来油压升起之前机组不联塑停机就好了
展开
0
评论 0
举报
爱你的我会宠,工艺专业主任
2018-05-25回答
我们这边是一个右边是圆弧的矩形,中间有一个箭头符号,不过里面的程序编辑我还是没弄明白.
0
评论 0
举报
野猫眼红,给排水工程师
2018-05-25回答
延时的目的是什么?
0
评论 0
举报
眼泪的错觉,实验室主任
2018-05-25回答
回复 12# nihaocarter 我们这新项目貌似也在联锁至电气停机前加了动合触点继电器,触点闭合延时时间5秒,该触点取自继电器在失电状态下的闭合触点