双法兰液位计测负压液位?

根据双法兰的测量原理,与容器内的压力无关。但当容器里压力不断变化或变化较快,正负压侧不能同时测量到相同的容器压力就会造成液位的测量不准了。要迁移。
0评论 +关注
共9个回答
采用双法兰液位计测负压液位,需要特殊订制。当负压越大,使用效果就越不理想(稳定性、寿命)。一般来说,双法兰及毛细管是带压充灌硅油的(硅油又称液体弹簧),允许在一定的负压环境使用。我个人不赞同采用双法兰液位计测负压液位。其实有一种非常好的办法可以解决负压环境的液位测量问题。如有兴趣可以给我发邮件 sd0602
烧碱蒸发二效蒸发器的液位测量,采用双法兰液位计测液位。由于蒸发器内常出现负压的情况,有时候液位测量不准。请问是什么原因? 即使蒸发器内出现负压,根据双法兰差压的测量原理,差压的值也该为正吧?那么双法兰液位计的测量范围该选多少呢? 此外,双法兰液位计在该种情况下该怎样来设置零点?量程也该是可调的吧?量程该取到负值吗?
双法兰变送器测量负压塔的液位,温度是影响双法兰变送器测量的主要因素。当介质温度超过120度,应选择浮筒液位计。
其原因主要是因为负压室引压管内的液位发生了波动造成的,形成负压后,负压引压管内的冷凝液被抽走一部分,导致测量不准。
测负压的双法兰液位计,表的安装位置有要求,仪表要安装在正压取压阀以下越多越好,我们这里测负压的都改了。表的量程肯定是正的,迁移是负迁移。迁移量程调好,表还不好用,有可能表膜合坏,因为负压容易使膜合外鼓。
回复 5# sd0602 谢谢,麻烦就在此作答吧.谢谢
负压是多大?微负压的话就无所谓,反正也是测的差压 但是如果真空大,那么就要联系厂家,看看他们的建议
四楼的说法正确,但要注意:负压不可太高,太高的话膜盒发生永久变形无法恢复,也就无法测量了。将变送器位于正压法兰以下就是为了减少膜盒向外的力,所以在毛细管允许的情况下变送器离正压法兰越远越好。
双法兰变送器不能用在负压的设备上的