今天准备把一太操作站的主机从新装上(之前主机坏了,修好了) 刚准备接MAU接口时,整个系统的LCN电缆两条全部挂起...之前经常出现这种情况,该换的都换了,至今未查出原因,请问有遇到过类似情况的,有经验提供参考下啊 !真不行 只能等下次停工的时候全部更换新的啦,不然真没招了
0评论 +关注
共7个回答
网络结构是lcn和ucn吗?如果是的,操作站是分别通过t形头挂在冗余的两根lcn上,请注意t形头的封头是否全部接好,t形头的接地是否接好,我觉着最大的问题有可能是lcn的接地,请好好地在停车间隙,把接地网检查一下,包括各个接地电是否缆规范连接及接地电阻测试(是否小于1欧姆),各个点最好都测一下。
画个布置图出来分析问题。 我们这里出现过这样的问题,但是一个lcn缆总是挂起,是终端电阻的问题,接触不好,重新换了个新的就ok了! 2个电缆都出问题的几率很小,是不是接口盒的问题
重复三楼的步骤就行,看看电缆有没有打结,电缆的弧度要注意一下!不难慢慢处理就好
不错不错,学习了
我们这也出现过这种故障,原因及处理如下: 一、多处电缆接 ... 我们这也出现过这种故障,原因及处理如下: 一、多处电缆接头老化,t型头接触不良,故障不好定位,全部进行检查、清洗,并进行部分更换 二、一gus站的a缆外壳带电,导致部分gus站漏电,后检查是电源插座问题,更换后好 3 j9 `8 w r5 u3 s7 p( t 三、检查b缆接地断开,重新接地线后好 领导经过反复讨论,也是认为第一条可能性很大,等下次停工可能是得好好全面检查检查了。 第二条我很赞同,因为有次我跟换某个gus的mau时真的发现有漏电现象,跟换过后好了一段时间,然后又发神经病了....可能是检查不够彻底,总得来说,看来这种情况大部分是跟接地和漏电有关,下次停工时,有方向了,谢谢各位的提议了
网络结构是lcn和ucn吗?如果是的,操作站是分别通过t形头挂在冗余的两根lcn上,请注意t形头的封头是否全部接 ... 接地电阻怎么测? 可能是有点问题 因为是三套装置用的是一个网,所以全部停工不大现实,我们也是一步一步试的,但是根源还是没找到...
我们这也出现过这种故障,原因及处理如下: 一、多处电缆接头老化,t型头接触不良,故障不好定位,全部进行检查、清洗,并进行部分更换 二、一gus站的a缆外壳带电,导致部分gus站漏电,后检查是电源插座问题,更换后好 三、检查b缆接地断开,重新接地线后好