西太模式操作卡存在的问题: 1、步步确认难以执行,无法体现班长/副班长指挥员作用。 现状:现有操作卡将内外操的操作步骤编制在一起。 问题1:大量的操作步骤需要签字确认,造成外操事后补签。 问题2:在实际操作中,对关键步骤的步步确认难以执行。 问题3:几乎所有的操作步骤均为内操与外操的操作,班长与副班长在开停工、复杂操作中的生产指挥作用、组织作用无法体现、职责无法分清。 2、流程无法用文字描述清楚。 现状:现有操作卡的大量文字内容用来叙述贯通流程。 问题1:用文字叙述成千上万个阀门,难以指代清楚,且易出现理解上的偏差。 问题2:大量描述阀门的开关状态,无法描述清楚需要具体导通的流程意图。 问题3:大量阀门均描述为并列关系,无法描述清楚关键阀门的作用。 3、隔裂操作步骤间的联系。 现状:现有操作卡要求一步一动作,将操作步骤机械地分为内操操作与外操操作, 问题:割裂了内操与外操的相互联系、割裂了各操作步骤间的逻辑性、连贯性。 4、只对操作人员交代操作步骤,却不交代操作意图。 问题:操作人员无法融会贯通、举一反三,操作技能难以提高,遇到新问题没有解决思路。 5、难以理解,无法培训。 现状:大量枯燥、独立的操作步骤,只有逗号,没有句号。 问题1:造成阅读障碍,操作人员(班长、副班长、内操、外操)难以领会具体操作意图。 问题2:给培训带来困难。