MDAE吸收硫化氢之后的分解问题?

众所周知用MDEA吸收硫化氢后,再加热后约107度进行分解再生。 但是我有一个想法: 我们想MDEA吸收硫化氢后,暂时进行储存 (当硫磺装置故障时,因为我们的产量较小,500Kg/小时),等装置恢复后再进行再生。但这种情况下吸收硫化氢后 的MDEA溶液必须储存。 问题1、如果MDEA常温吸收硫化氢后(不高于50度的情况下),并在常压下,会不会自行进行分解析出硫化氢? 问题2、能否用常压容器或储罐进行储存 (当然是短时间的),储罐是否需密闭或接火炬? 问题3、有没有类似的应用? 35%的MDEA的硫化氢容量最高能到多少? 正常情况下我装置为23g/L ,能否到40g/L 甚至更高?
0评论 +关注
共6个回答
我提一个不成熟的想法啊,就是你这部分溢出的气体能不能引到焚烧炉给烧了呢~~因为量的肯定不是很大,引到炉子少了也增加不了多少二氧化硫的排放的,而且你短期停工,炉子应该是处于热备状态的
我提一个不成熟的想法啊,就是你这部分溢出的气体能不能引到焚烧炉给烧了呢~~因为量的肯定不是很大,引到炉 ... 就是因为有时克劳斯炉突然停车后,重新点燃时间很长,有时2个小时也不能恢复,而焚烧炉也是停运的。 所以我们想在停车期间继续维持加氢装置的生产,将h2简单脱硫后作为加热炉瓦斯气烧掉,而不回收! 火炬气也有回收系统的,但硫化氢量要尽可能低一点,否则加热炉不能达标排放。
吸收h2s的mdea富液槽可以用碳钢内防腐,有条件的也可以用不锈钢,容积根据各厂规模可能不太一样,但如果要考虑短期储存,最好要大些。 饱和富液常压下放置一段时间会有h2s解吸出来,但进不了火炬,只能引到高处,利用高空气流吹散,建议如果新加饱和富液槽,最好加设氮封,增加液面的气相分压,槽顶设呼吸阀、压力表,放空管根部设手动阀,可每班去巡检下槽压,再手动放空。
lz所说的应该和富液槽的设计条件是一样的,只不过短期储存饱和的mdea富液腐蚀性可能会大些,如果mdea溶液吸收的h2s已达到饱和,根据吸收后h2s的富液溶解平衡和液面上方的气相平衡,在常压下会有h2s析出的,但析出的气体压力太低(除非上设备加压储存)是进不了火炬系统的,建议可以对富液槽做局部技改,增加放空阀和压力表,将槽顶放空管引至装置高处,根据槽内定期高空排放。
lz所说的应该和富液槽的设计条件是一样的,只不过短期储存饱和的mdea富液腐蚀性可能会大些,如果mdea溶液吸 ... 其实我想用常压罐装富液,但担心h2s分解析出后,造成周围环境恶臭,或伤人。 如果析出量很小,那我就不担心。 其次连火炬也只是想实现密闭,实在不想让h2s到火炬系统去,越少越好! 所以我关心你们那儿的富液槽是高空排放的吗?还是接火炬?还是有氮封? 如果高空排放,应该是会不会有硫化氢味?,因为它比空气重。
富胺液可以继续循环,加氢短时间脱硫率下降影响不严重。 焚烧炉要热备用,硫化氢放空是非常危险的,还记得中石油四川开县的井喷吗?数百人中毒死亡呢,就是泄漏后没有及时点燃。