雷达液位计测量液位不准?

哪款雷达啊?导波还是喇叭口?这个量程设置有点看不懂
0评论 +关注
共10个回答
与液面波动是否有关系?
是不是有分层啊?或者料液混浊
波传不出去,缆绳可能有问题。
万用表量下输出电流是否正常
雷达液位计除了设置空,满以外,还要对滤波做设置的,不是放上就能用的
是不是有分层啊?或者料液混浊 只是润滑油,不应该有分层
大家好,雷达液位计测量润滑油储罐的液位,液位计的空标为4.5m,满标为3.4m,现在储罐的液位随着不断注入,现场液位计不断的液位不断升高,但是雷达液位计的液位示数一直为7%~8%,检测的物位距离一直为4.26m。这是怎么回事求解决
空标、满标、滤波抑制都设定好了,但是还是不变化 液位有变化,雷达不变化,说明还是滤波抑制没做好,具体情况要看波形分析,去除虚假波,干扰波,保留真实液位回波
雷达液位计除了设置空,满以外,还要对滤波做设置的,不是放上就能用的 空标、满标、滤波抑制都设定好了,但是还是不变化
零点、量程设置有问题。