看你的现在的参数,换热器基本没有作用,而且还是新的设备,这样的换热效果真的让人无语,按照你的油泵流量20m2的冷却器是足够的,影响换热效果的原因很多,如果是列管式光管换热器,可以测一下进出油口两端的压差,若压差过小,可能是制造原因,折流板与筒体间隙太大或换热管与折流板管孔间隙太大及折流板太少,大部分润滑油没有经过充分的折流,而是通过间隙流走,这对换热器的换热效果影响很大,另外可适当增加水流量,一般来说油流量与水流量的比例为1:1.5,按照api的设计要求,油冷却器水流速应大于等于1.5m/s,增大流速可使冷却水在换热管内形成湍流,这样才能达到换热的效果,希望可以给你参考。我是专业做润滑油站的,若需要可来电交流,18681836103,薛飞,希望可以帮到你。