提问
问答首页
问题分类
文章
视频
消息管理
站内通知
我的
盖德化工网
盖德化工网
>
盖德问答
>
关于罐区消防炮设置?
安全环保
关于罐区消防炮设置?
罐区储罐在考虑了固定式冷却消防和固定式泡沫消防后,是否有必要设置消防水炮or消防泡沫炮.储罐为10000立方的8个
0评论
+
关注
共9个回答
岁月_,化工研发
2018-08-04回答
我的不是液化烃,是燃料油.如果设置了水喷淋及固定式泡沫,再设置消防炮还必须吗?
8
评论 0
举报
林甜,给排水工程师
2018-08-04回答
这么大的罐区你就上吧,但规范没有说必须上,上了以后还有就是会增加系统的供应量,尤其是泡沫,泡沫炮的量要加进去,别人审你的时候,一看这么大的系统也不会挑刺,反而如果你不上的话,可能就会有人给你提出来,即使你说了规范没要求,有些部门或个人也不会认,到时候你会被动。记住,消防宁大勿小。可上可不上就上。一点经验之谈,希望对你有用。
展开
7
评论 0
举报
黏人,化工工艺工程师
2018-08-04回答
设置了固定的冷却系统,一般可以不设置消防炮;如果能设置,当然最好。
3
评论 0
举报
明天.方宇.,质量保障部副经理
2018-08-04回答
从安全的角度来讲建议你上消防炮,毕竟消防炮的价格也不是很高,p40价格3200元左右一台。消防炮使用方便,保护半径大,别忘了你的罐区太大了。 消防炮的保护半径一般多大,设置间距有没有要求多少米一个?gb50338上并没有间距说明,保护半径是不是跟炮本身以及管网压力有关?
展开
7
评论 0
举报
南墨.,分析员
2018-08-04回答
《石化规》有规定: 8.10 液化烃罐区消防 8.10.1 液化烃罐区应设置消防冷却水系统,并应配置移动式干粉等灭火设施。 8.10.2 全压力式及半冷冻式液化烃储罐采用的消防设施应符合下列规定: 1. 当单罐容积等于或大于1000m3时,应采用固定式水喷雾(水喷淋)系统及移动消防冷却水系统; 2. 当单罐容积大于100m3,且小于1000m3时,应采用固定式水喷雾(水喷淋)系统或固定式水炮及移动式消防冷却系统。当采用固定式水炮作为固定消防冷却设施时,其冷却用水量不宜小于水量计算值的1.3倍,消防水炮保护范围应覆盖每个液化烃罐; 3. 当单罐容积小于或等于100m3时,可采用移动式消防冷却水系统,其罐区消防冷却用水量不得低于100l/s。 8.10.3 液化烃罐区的消防冷却总用水量应按储罐固定式消防冷却用水量与移动消防冷却用水量之和计算。
展开
10
评论 0
举报
Zj,工艺专业主任
2018-08-04回答
3# wzxue2006 不是必须。 对于你说的储罐区情况,设置固定式冷却消防和固定式泡沫消防足够。 消防炮一般设置在 甲、乙类可燃气体、可燃液体设备的高大构架和设备群。
展开
1
评论 0
举报
久病。解药。,工艺专业主任
2018-08-04回答
消防水炮最好设置,毕竟10000的储罐比较大了,算上拱顶高要有16~17了,再加上罐区和防火堤的间距都不小,用水炮可以起到积极控制和保证。泡沫炮使用的必要性不大,毕竟总是储备那麽多泡沫,还有2年一换,对企业来说也是比较有负担的!
展开
2
评论 0
举报
清悸,设备工程师
2018-08-04回答
从安全的角度来讲建议你上消防炮,毕竟消防炮的价格也不是很高,p40价格3200元左右一台。消防炮使用方便,保护半径大,别忘了你的罐区太大了。
4
评论 0
举报
89号帆船,化工研发
2018-08-04回答
六楼的回答理论上是正确的。
9
评论 0
举报
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法”的相关工艺?
2个回答
浅谈什么是健康饮水?
2个回答
为什么“中水”回用好处多?
1个回答
什么叫化学需氧量(COD)?
1个回答
超滤膜技术在水处理中有哪些应用及其前景怎样?
3个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题?
15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇?
2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题?
4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉?
4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件?
0个回答
请填写举报原因
选择举报原因
垃圾广告
有害信息
文不对题
涉嫌侵权信息
其他
增加悬赏
剩余能量值
能量值
提示
提示信息
确定
取消
消息提示