提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  安全仪表联锁管理?

安全仪表联锁管理?

各位前辈。 我想问下各位工厂的联锁是怎么管理的? 是有谁申请?谁批准?谁操作? 谁填票? 需要分是维修还是操作还是故障,时限等 我们工厂的联锁比较多,要是随便维修一下设备都需要公司领导审批的很麻烦?
0评论 +关注
共8个回答
个人建议审批越多越好,毕竟涉及到责任。 我门厂刚建的硫酸hrs系统,光联锁就几百条。很多东西还是在研究阶段,原来设计的公司垮了,设计人员都走光了。 只能靠我们建设单位自己,毕竟联锁都是跟着工艺走的。找工艺的垫背靠谱点
要分不同情况不同对待,仪表调试维修需要停联锁则由仪表专业申请,如果工艺操作不正常需要停联锁则由工艺专业申请。
多几道审批手续是必要的,不要怕麻烦,能减少仪表的很多责任,尤其是安全是涉及到的停车联锁,最次也要由总工签字确认才可进行操作,或切除.
联锁分级管理,不同层次人员审批,由工艺办理,仪表或工艺执行
如果你是仪表,手续越繁琐对你有利,因为除了问题,责任不会让你负。 好多地方,联锁管理不规范。工艺让仪表旁路或修改联锁,出了问题又不认。
连锁关系到安全生产,由申请者提出,逐级申请批准
同意六楼
这边是仪表班组申请-仪表技术员签字-工艺人员班长签字-工艺技术员签字-dcs签字
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问题? 0个回答
浅谈生物质燃料在循环流化床锅炉的应用? 1个回答
软化水设备是如何将原水软化的? 1个回答
谈谈精馏设备安全技术? 1个回答
什么是阀门 ? 1个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值