高压工况下仪表管件连接形式应该用承插焊还是对焊?
请问在压力等级在CL1500、CL2500时,仪表安装管件连接形式应该用对焊式好还是承插焊连接好?例如安装
压力表
、差压仪表导压管之类的
0评论
+
关注
共13个回答
鹿小葵尚柏然,招聘顾问
2018-05-23回答
pn420及以下的仪表管线对焊、平焊都可以。但焊接处应使用中间接头,不宜将管道直接对焊。
0
评论 0
举报
回眸一笑.,工艺专业主任
2018-05-23回答
pn420及以下的仪表管线对焊、平焊都可以。但焊接处应使用中间接头,不宜将管道直接对焊。 同意你的观点,tube不同于pipe,一般不能将两段tube直接焊接,一般需要使用中间接头。
展开
0
评论 0
举报
善变野性,设备维修
2018-05-23回答
最好对焊,毕竟是坡口焊缝,焊封系数高。 另外你可以查一下管道的等级表/或者现场实际的,上面有小尺寸管件/阀门(1/2,3/4)用于倒淋/排气的连接形式,看看是否允许承插焊。(我们这里高压大多数使用对焊)。 高压等级,仪表配管宜采用和管道专业一致材料/连接方式。
展开
0
评论 0
举报
书生狐妖,给排水工程师
2018-05-23回答
承插焊连接好
0
评论 0
举报
宠溺,设备维修
2018-05-23回答
这么高的压力还是承插焊连接好.........
0
评论 0
举报
只做风流人,实习生-操作员
2018-05-23回答
仪表导压管管径小、壁厚薄,无法打坡口,最好用承插焊接头进行焊接。
0
评论 0
举报
昙花朝拾,设备维修
2018-05-23回答
class900以上应釆取对焊方式,尽量避免釆用承插焊方式。因为,承插焊无法检查焊接质量,或者检查焊接质量会非常困难。建议class600以下可以釆用承插焊,毕竟对焊接质量要求没有高压要求高。
展开
0
评论 0
举报
我的乖乖女,给排水工程师
2018-05-23回答
在仪表自控安装图册-2012中,对焊和承插焊两种安装方式都有,但在现场实际情况中,比如我们给一家单位设计的项目上,根部阀为承插焊焊截止阀(cl1500/2500),但是为了现场焊工方便,让厂家在阀门出厂前,在阀门前后各焊好一段接管,这样,现场的中间接头、三通和引压管就采用对焊式,这样比较好些,而且需要注意的是焊接过程中,仪表用管件的壁厚一定要一样,如18*4或19*5.
展开
0
评论 0
举报
故俗,化工研发
2018-05-23回答
最好采用对焊的方式
0
评论 0
举报
知秋,销售工程师
2018-05-23回答
这个压力对仪表来说承插焊和对焊都没有问题,看焊工的技术,导压管有的长度较长的,不对焊怎么弄啊,没有问题,对管材和焊材选好就看焊工的水平了,又不是焊接工艺管道。工艺管道的取压点和取样点在化工的施工要求上是工艺单元的进行焊接,就是第一道阀门和第一道焊口
展开
0
评论 0
举报
锦然锦梦,设备工程师
2018-05-23回答
这个是哪个标准 大侠? hg/t 21581-2012《自控安装图册》中有相应压力的安装图。
0
评论 0
举报
鸿雁.,给排水工程师
2018-05-23回答
pn450及以下的仪表管线对焊、平焊都可以。但焊接处应使用中间接头,不宜将管道直接对焊。 这个是哪个标准 大侠?
0
评论 0
举报
描眉,机修/电工
2018-05-23回答
高压仪表管打坡口对焊没有问题,仪表阀门国产的也大多以对焊为主,进口的高压仪表阀多见承插的,变送器接头都是对焊的。电站汽水仪表 耐20mpa都这样操作。
0
评论 0
举报
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问题?
0个回答
浅谈生物质燃料在循环流化床锅炉的应用?
1个回答
软化水设备是如何将原水软化的?
1个回答
谈谈精馏设备安全技术?
1个回答
什么是阀门 ?
1个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题?
15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇?
2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题?
4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉?
4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件?
0个回答
请填写举报原因
选择举报原因
垃圾广告
有害信息
文不对题
涉嫌侵权信息
其他
增加悬赏
剩余能量值
能量值
提示
提示信息
确定
取消
消息提示