提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  如何对设备法兰进行静...

如何对设备法兰进行静电跨接?

设备管口和管道是法兰连接,现在需要防静电跨接,好像标准里面没有明确规定,大家有无类似经验?
0评论 +关注
共6个回答
如果想省力,直接将线连在法兰两端的螺栓上,我们认为这样不可靠。 我们现在的做法是将两侧法兰上焊上螺栓,再用铜网编织的接地线相连。
sh3097-2000<石油化工静电接地设计规范>有以下条款: 4.3.3 当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺 栓或卡子间具有良好的导电接触面。 4.3.6 金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防静电处理外,两端的金属管应分别与接地千线相连, 或用截面不小于6mm'的铜芯软绞线跨接后接地。 符合4.3.3法兰可以不跨接,如跨接可参照4.3.6跨接. 以上供参考
5楼的,有5个螺栓这一说?哪有相关规定?求教!!
还要根据介质性质考虑是否需要加静电跨接。
一般5个螺栓以上连接的金属法兰不用静电跨接,5个及以下螺栓连接的法兰用6mm2多股软铜线连接,或用0.2-0.4mm厚铜皮跨接。
直接在法兰上焊螺栓 然后用黄绿接地线压好铜鼻子 接上去就行了
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因