关于容器往外流出液体的称重问题?

各位老师,请教个问题。我们有个应用,是从一个容器中往外流出一定重量的液体。我的设想是用称重模块记录流出前的重量,记录流出后的重量,用这个差值去控制阀门的开闭。现在有两个问题: 1.这种方案可行吗? 2.流出液体的管路,用软管还是硬管,要怎么与容器连接,才能不影响称重。简单方案见图片 谢谢
0评论 +关注
共11个回答
软管连接尽量减小应力,方案可行,前提是误差在你允许的范围内。
应该可行。精确程度,要看你是什么样的液体了。如果价格不贵,可以粗略些。或者用液位控制。
为啥一定要重量?液位不行吗?
谢谢回复,软管中的液体会影响称重吗?我意思是指流出了容器,但是还在管路中的液体,这时候会在称重数值 ... 你在做管道时 软连接是水平安装 然后你的下料管或者滴加管道是垂直安装 你说的管道里的物料 应该还是在你称重部分 显示减少的是净重 具体你要求的误差是多少 这个不太清楚 选择称重的时候建议安装四个模块的 一个固定 一个全浮 两个半浮 三模块的貌似相对要差点
该方案可行。 具体控制如下: 初始容器称重w0, 流出后容器称重w1, 所需流出物重量设定值sp 当w0-w1>=sp时,关闭控制的阀门(开关阀) 另图中:容器的底阀是手阀(常开),底阀至控制阀间的管道是常充满料的,这个量在每次称重时都是一样的,可以相抵,对称重的差值没有任何影响。所以硬管/软管都是可以的。
软连接比较好,但是前后两次称重条件必须相同,误差可以相对小一点。
谢谢回复,软管中的液体会影响称重吗?我意思是指流出了容器,但是还在管路中的液体,这时候会在称重数值 ... 思路是可以的,就是相当于控制质量流量~~可以看看科氏流量计~~如使用科氏计量质量,管道液体不影响~~
每次流出量是固定量吗? 关于接管 当然是软连接 然后要考虑你物料是否具有腐蚀性 温度 压力
每次流出量是固定量吗? 关于接管 当然是软连接 然后要考虑你物料是否具有腐蚀性 温度 压力 谢谢回复,软管中的液体会影响称重吗?我意思是指流出了容器,但是还在管路中的液体,这时候会在称重数值中吗?
那种方式都会影响称重,只是影响多少的问题