不同厂家的DCS的在通讯时会不会有问题?

各位专家,如果一个工厂里有两套不同厂家的DCS来分别控制不同的厂区,但是这两套DCS需要进行通讯,那么在通讯的过程当中,会不会产生问题?会产生怎样的问题?这些问题如果避免或解决? 请大家讨论一下,谢谢
0评论 +关注
共16个回答
一般dcs厂家之间的通讯在控制层很难实现通讯,除非通过标准协议,比如prifibus;通过上位计算机opc通讯采集倒是简单,之间要是有连锁控制此方案需慎重!
6# faner 不知道能否根据不同的情况提供一些解决方案
主要是通讯协议要统一,各系统之间有通讯硬件和软件驱动和组态。一般用modbus多一些,但要求通讯数据不要太多,通讯数率不能太大高,以保证系统稳定运行。实现是没问题的,只要是正规的,主流的dcs系统都支持这种方式的,已经有很多成功案例。
这首先要看两个dcs的通讯协议是否能遵循一致。
2# kangqing61 为什么要加网关或协议转换器?不同厂家的通讯协议不一样吗?如果使用的是工业以太网呢? 我对这个不懂,请教,谢谢
只要通讯协议一致,应该没有问题
从实践的角度反映,问题会非常的多。 而且不知道你所说的通讯的目的是什么。 简单说,dcs一般可分为4层,现场采集,io总线,控制总线,信息总线。 如果是用于联锁控制的话,建议你通过硬接线实现两个系统之间的信号传输。 io总线应该理论上可用,举个例子,比如说都遵循profibus标准,每个dcs都可视对方为总线上的一个子节点,但实际用途中由于可靠性的约束很少有人这么做,我的一个朋友公司曾加尝试过abb和siemens的系统通过profibus联接,结果令人失望。 我们说控制总线通讯,主要两个方面,一个是数据采集服务器或者操作站与控制站之间的通讯,另一个就是控制站之间的通讯,狭义上说就是与控制站相关的通讯。从现状看,还没有见到哪个地方将两个不同厂家系统在控制总线层面进行对接,而且厂家也从未敢这么推荐过方案,对于相同厂家的不同系统倒是可行。 信息层主要用于数据的采集转储,最广泛的方案就是采用opc接口,通过以太网实现数据共享。 如果楼主的目的只是为了mes或者管理层提供数据服务,由于不影响控制,信息层是最佳选择。
一般通用的opc应该不会有问题!
1. 假如是 2个厂区 之间 要互联, 这个说法首先意味 这 2个厂区之间没有连锁, --如果有连锁的话,你上项目的时候就该考虑互联了,而不是现在在考虑。 在2个厂区 没有连锁要求的时候, 下来还要看数据量的大小。 假如只是几十个,一百以下的 变量,你可以尝试用 modbus 之类的 简单通讯实现。 modbus rs485 通常的典型速率是 9.6k 或 192.k ,其实也只能传递 几十个变量而已。 假如要是有大量的数据通讯, 那么最好的办法,就是通过以太网,走opc通讯。速度最少也是10m,很多厂家已经是100m,甚至1000m了。 以太网虽然看起来 速率高,但是实时性较差些。通常,这种跨域的 通讯,在走以太网的 时候,尤其还是在 以太网上走 opc的时候,不建议做连锁控制,只建议做监视。 这样的业绩有很多。 2.假如 2个厂区 之间的通讯还比较重要,但是还不到连锁停机的级别, 且2个厂区的 dcs 还不是同一个厂家的,建议之间通过 现场总线通讯。 例如,广州云浮水泥,和利时fm 和 abb ac800f,通过profibus dp通讯, 2个都是只能做 profibus主站,如何通讯呢?我加了一个dp/dp 耦合器, 轻松地实现了 2个异构系统之间的通讯。 某非涉密的项目,危险工段使用 西门子的 s7-400f 单机,dcs使用abb ac800f, ac800f 做主站,s7-400f做从站,(cpu上内置的口都已经做了主站了),给s7-400 额外加了一个cp443-5,实现profibus 主从通讯。 2个系统之间还有 变量互相调用 和控制,现场使用,十分稳定。 在例如 陕西省内某大型石化系统,其好几个工段的系统采用了 honeywell 的planscape。 就是 e-pks的前身。 要跟abb ac800f进行通讯。 这2个中间没有大家都支持的 公用的 现场总线,怎么办? 在hw的c200 控制器的 cnet 总线上挂 cnet 转 proibus 网关,然后跟ac800f 进行profibus通讯。也十分稳定的
我上网查了一些资料,不同厂家的dcs主要是通过modbus通讯协议进行通讯,modbus是第三方的协议
一般各厂家dcs底层通讯协议不同,在上层可以使用opc来进行通讯和控制
没有说详细,但一般得加网关或协议转换卡件
我觉得楼上的观点比较客观,以太网只是介质,物理层介质,中间的通讯协议还是挺主要的。通讯协议不同也不能进行通讯,可以通过协转来转换协议,但是时间长了是不是稳定,会不会造成堵塞也是重点。 不知道哪位专家有这方面的现场经验,希望能分享一下
在同一个以太网内把协议和网关改了应该可以在同一个网络运行
同样是以太网,不同厂家的通信协议也不完全一样;甚至有同厂家的不系列的协议也不完全一样
4# cqzj163 是不是和所采用的通讯方式有关系?有的用工业以太网,有的用现场总线