1. 假如是 2个厂区 之间 要互联, 这个说法首先意味 这 2个厂区之间没有连锁, --如果有连锁的话,你上项目的时候就该考虑互联了,而不是现在在考虑。 在2个厂区 没有连锁要求的时候, 下来还要看数据量的大小。 假如只是几十个,一百以下的 变量,你可以尝试用 modbus 之类的 简单通讯实现。 modbus rs485 通常的典型速率是 9.6k 或 192.k ,其实也只能传递 几十个变量而已。 假如要是有大量的数据通讯, 那么最好的办法,就是通过以太网,走opc通讯。速度最少也是10m,很多厂家已经是100m,甚至1000m了。 以太网虽然看起来 速率高,但是实时性较差些。通常,这种跨域的 通讯,在走以太网的 时候,尤其还是在 以太网上走 opc的时候,不建议做连锁控制,只建议做监视。 这样的业绩有很多。 2.假如 2个厂区 之间的通讯还比较重要,但是还不到连锁停机的级别, 且2个厂区的 dcs 还不是同一个厂家的,建议之间通过 现场总线通讯。 例如,广州云浮水泥,和利时fm 和 abb ac800f,通过profibus dp通讯, 2个都是只能做 profibus主站,如何通讯呢?我加了一个dp/dp 耦合器, 轻松地实现了 2个异构系统之间的通讯。 某非涉密的项目,危险工段使用 西门子的 s7-400f 单机,dcs使用abb ac800f, ac800f 做主站,s7-400f做从站,(cpu上内置的口都已经做了主站了),给s7-400 额外加了一个cp443-5,实现profibus 主从通讯。 2个系统之间还有 变量互相调用 和控制,现场使用,十分稳定。 在例如 陕西省内某大型石化系统,其好几个工段的系统采用了 honeywell 的planscape。 就是 e-pks的前身。 要跟abb ac800f进行通讯。 这2个中间没有大家都支持的 公用的 现场总线,怎么办? 在hw的c200 控制器的 cnet 总线上挂 cnet 转 proibus 网关,然后跟ac800f 进行profibus通讯。也十分稳定的