补水量取决于三个因素,蒸发量,排污量和飞溅(泄露)损失,如果不计飞溅部分,则 补水量=蒸发量+排污量 而蒸发量取决于温差、环境干球温度和循环量 蒸发量=循环量x(0.1+0.002t)(t1-t2)%,t指干球温度 排污量取决于浓缩倍数 排污量=蒸发量/(k-1) 你系统循环量1.5万吨/小时,那么知道了温差之后就可以大体算出蒸发量,如果温差为10度,那么蒸发量就大约是150吨/小时。这里忽略未计环境温度。 如果浓缩倍数是4倍,那么排污量就是50吨/小时,两者相加为200吨/小时,与设计就相符了。 但是一般设计时爱有一个余量,也就是说你系统温差可能达不到10度,那蒸发量和排污量会有所减少。 你原来的系统估计是温差比较大,或者浓缩倍数比较低,如果浓缩两倍的话,排污量为蒸发量相等,总补水量也就达到300吨了。