关于消防水罐的布置问题?

各位,在新版石化规中消防水泵房属于第二类全厂重要性设施,但没有明确消防水罐的安全距离。现在说法各一,请教各位如何理解,消防水罐布置时是否可放宽?
0评论 +关注
共5个回答
谢谢回复的朋友,有问题我们慢慢探讨,不要激动,现在有的专家认为消防水罐是消防系统的一个重要组成部分,如果没有具体安全距离要求,一旦受爆炸源影响受损,消防水泄漏,整个消防系统会瘫痪,所以应该视消防水罐与消防泵房同等对待。希望大家讨论。
消防水罐间距:根据《石油化工企业设计防火规范》gb50160-2008第4.2.12条文说明第4条“对发生火灾可能造成全厂停产或重大人身伤亡的设施,均应重点保护,即使该设施火灾危险性较小,也需远离火灾危险性较大的场所,以确保其安全。在本次修订中,为了突出对人员的保护,贯彻“以人为本”的理念,将重要设施分为两类。发生火灾时可能造成重大人身伤亡的设施为第一类重要设施,制定了更大的防火间距。如:全厂性办公楼、中央控制室、化验室、消防站、电信站等;发生火灾时影响全厂生产的设施为第二类重要设施,也制定了较大的防火间距。如:全厂性锅炉房和自备电场、变电所、空压站、空分站、消防水泵房、新鲜水加压泵房、循环水场冷却塔等。”本项目消防水罐罐体为不然材料碳钢,盛放介质为消防水,故消防水罐不会发生火灾,故不属于全厂重要设施。
所以楼上回答的都是扯淡
回复 2# wb02201985 8.2.4 请看消防站的定义。
石化规表4.2.12中注3明确了消防站和甲类装置的距离,既然知道消防站属于二类重要设施,那和别的建构筑物的距离不就有了吗?