电机三相电流不平衡的标准是什么?

我单位有一台电机,功率为5.5Kw,三相电流分别为:10.4A,9.5A,10.3A; 请问,这种情况是因为什么原因引起的? 有电机在制造时定子绕组电阻不均匀的问题,还有什么问题?
0评论 +关注
共5个回答
可能供电不平衡,有一相带的负载多,工业上,有些时候,直接拿一相电和零线组成220v用于其他用(例如:控制室供电、其他220v用电设备等),而导致与其他相不平衡,建议:如果是此情况,可大概计算各220v用电设备功率,平均下,三相电分别给各负载供电,基本就差不多了。
不平衡电流的标准: 当三相电源平衡时,电动机的三相空载电流中的任何一相与三相平均值的差值应不大于三相平均值的10%。
1。3相电压不平衡。 2.电源某相接触不良,存在电阻。
当三相电源平衡时,电动机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏z应不大于平均值的10%. 引自《y2系列高压三相异步电动机技术条件》 三相 异步电动机 运行时出现三相电流不平衡时,其可能原因有: (1)三相电源电压不平衡而引起电动机的三相电流不平衡; (2)电动机绕组匝间短路; (3)绕组断路(或绕组并联支路中一条或几条支路断路); (4)定子绕组内部分线圈接反; (5)电动机三相绕组的匝数不相等。 可采用以下方法处理: (1)用电压表测量三相电源电压如确系不平衡时,则应找出原因子以排除; (2)对于电动机绕组匝间短路故障,首先可观察绕组端部有无因高温使线圈烧焦、变色的地方,或闻到绝缘烧焦的气味。当目测观察找不出匝间短路位置时,可用短路侦察器进行检查。如果线圈内存在匝间短路,则串接在短路侦察器线圈回路的电流表读数就将明显增大; (3)绕组的断路故障可用万用表或电桥表测量三相电阻进行检查,电动机绕组三相电阻的最大差值不得超过三相电阻平均值的3%; (4)检查定子绕组部分线圈接反故障,可对某相绕组施加以低压直流电压,并沿铁心槽面用指南针逐槽检查其极性。如果指南针在每个极相组上的指示方向依次按n、s、n、s改变,则表示绕组的接法正确;反之,即表明某极相组被接反;如果指南针放在同一极相组内邻近的几槽槽面上,其方向变化不定,则说明该极相组内可能有个别线圈嵌反或接错。对接错或嵌反的极相组与线圈,均应按绕组展开图或接线原理图的接法予以更正; (5)对于三相绕组匝数不相等的故障,则可将各相首、尾端串联通电,并用电压表分段测量电压降。先测量每相电压是否相等,再测量不正常一相的各极相组电压是否相等,最后测量不正常极相组内各线圈电压是否相等,这样就可最终找到匝数有错误的线圈。
楼主的电流是用钳型电流表测的还是显示在电流表上的。考虑缺相并检查电流互感器。