本厂有13台变频器,想在DCS中控制它,想问用RS485方式控制变频器,控制参数有 、频率,关,显示频率,电流,这些吧,这种方式生产中是否可靠,还有一种是只读频率、电流、故障等信号,控制还用电气控制台上的电压或电流计控制,这样行吧。变频器都有RS485接口。有用过的盖德给点建议。
0评论 +关注
共4个回答
从可靠性考虑,建议变频控制不要由modbus通讯去实现,拉硬线吧;其他电流,状态信号、故障反馈可通过通讯实现dcs画面上显示以节约资源
可以用485来控制,但是电脑里面要有相应的程序,硬件方面还要有ad板和da板
怎么没有用过rs485 和变频器的???,请支持。。。自己顶。。。。。。
是的,安全和技术要选择的话,必然是安全了。我厂锅炉的变频器,全是硬线,di或do或ai处理的。尿素厂是二次表调的,手动的。