CS3000的两个问题?
1.BDSET-1L是什么功能块,其中的DT01~DT16是直接赋值的,还是通过其他方式给的值?我的程序中一个BDSET-1L块命名为SUPRVEL1,其中的SUPRVEL1.DT01值为0.3,在操作面板上不能修改,也找不到其他程序给SUPRVEL1.DT01赋值,不知道怎么来的。 2.CALCU计算块中,其中的脚本没有用到CPV,操作面板上有个CPV显示值,那这个值是在来的?
展开
0评论
+
关注
共9个回答
橘子清茶,DMC、PC操作工
2018-05-23回答
1、xxxxxx.PV L一般都是指开关类的仪表值是0吧 或者系统内部的SW的值是0
0
评论 0
举报
久仰幸会,水处理工程师
2018-05-23回答
程序要自己写的吧,calcu一般都是这么用的
0
评论 0
举报
豹cat,设备维修
2018-05-23回答
没有人知道吗?
0
评论 0
举报
超乖,设备维修
2018-05-23回答
cpv我到是没用过,你可以试下 在脚本语言里当变量使用吧,
0
评论 0
举报
森林伊人。,销售
2018-05-23回答
bdset-1l中的dt**和nx**一般是通过sw值的改变来传递的,当然不用sw也是可以直接赋值的,我一般是用作程序中 ... 非常感谢你的回答。cpv值是怎么计算来的呢?在calcu的脚本语言中没有关于cpv的计算,但操作面板上有显示cpv的值。
展开
0
评论 0
举报
尼可.,安装预算工程师
2018-05-23回答
bdset-1l中的dt**和nx**一般是通过sw值的改变来传递的,当然不用sw也是可以直接赋值的,我一般是用作程序中的缓存变量 calcu中的cpv值是本来就存在的,你可以当做变量来使用 至于你说的不能直接赋值,我还没有碰到过
展开
0
评论 0
举报
久病。解药。,工艺专业主任
2018-05-23回答
1.pv值低 2.条件真,10s后起泵。条件假,10s内回复原状态,不起泵,对泵保护。
0
评论 0
举报
情初°初晴°,给排水工程师
2018-05-23回答
calcu块是一个八进四出,带八个参数的块来着,八进为in和q01到7(运算时通常写作rv~rv7)。四出为cpv.cpv1~3。参数p01-8(运算时可以直接当中间变量用,可在turning窗口设置数据),八进和四出都可以组态通过端子连接进和出,也可以直接在脚本里写运算式,这个块应用很广泛的。
展开
0
评论 0
举报
メSomnus丶せ,设备工程师
2018-05-23回答
1、xxxxxx.pv l 中间的l具体是什么意思 2、我们的泵一般都是触发条件后延时10秒启动,为什么要做这样的设置