提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  LNG站运行了还没两...

LNG站运行了还没两年LNG管道就结冰结的这么厉害正常吗?

LNG加气站才运行了不到两年,LNG管道就结冰结成这样,连真空管也结冰了,管道保冷材料看竣工资料是用的什么PIR的,这个站当时也是委托给国内数一数二的低温设备大厂建造的,当时价格还蛮贵的,这还是我们公司的第一个示范站,平时放散最频繁的时候要一天放散一次,问下大家,你们的LNG加气站管道也这么快结冰吗?LNG管道不到两年就结冰正常吗?LNG管道结冰真空管结冰
0评论 +关注
共9个回答
大多是从分支出跑冷的,估计是该部位的爆冷没有做好  
希望继续深入跟帖,分析出原因。看主管上支管的接缝位置结冰都很严重,我个人分析是施工技术问题,搭缝处理不好。可以拆开一段看看,最后查不出原因,可以把PIR拿去检测下,是不是闭孔结构已经破坏了。  
不正常现象  1.保冷施工问题  2.LNG泄露 3.保冷厚度不够  


应该主要是施工质量的问题,我们的LNG加气站也是用的PIR保冷材料,运行了将近三年才换的,运行刚开始的半年效果很好,一点都没有结霜,在一年多的时候开始出现阀门、三通等位置部分结霜,到将近三年的时候,部分位置有明显结冰,后来领导考虑到放散越来越频繁,问了下周围LNG加气站的,都说保冷材料正常使用最多三年就该换了,领导就向集团申请费用把保冷材料更换了,现在管道放散现象明显好多了。建议保冷效果不好就早点换保冷材料吧,毕竟管道冷损减小的话,更换的那点费用一年就省出来了。  
施工不规范,赶紧重新做保冷吧
我们做了很多LNG项目还没有出现这种情况  
需要重新做保冷,管道保冷漏冷严重。  
关键是低温管道外面的保温材料不达标,要不就是低温垫有问题,平时在LNG运行时外面结点霜是正常的,看图就是保温材料不合格,或者是低温垫泄露或变形,设备管道没有问题。  
保温做的不好  
这个保冷需要重新做了,漏冷严重,气化量必然就上去了  