气动阀门定位器和电气阀门定位器的问题?

气动阀门定位器电气阀门定位器搞不懂,气动阀门定位器接收的是卡件输出的4-20ma电流信号,不需要外供电,那电气阀门定位器接收的是什么信号,需要外供电吗?
0评论 +关注
共7个回答
楼上的都是些什么人,怎么能随便乱说呢? 气动阀门定位器与电气阀门定位器的区别属于较老的仪表知识了,不知道的就不要乱说。 气动阀门定位器是属于气动仪表,它接受20-100kpa的气动标准信号,转换成调节阀所需要的驱动气源信号(可能是20-100kpa的标准信号,也可能是其它压力的气信号)去驱动调节阀工作;如果是电动仪表(dcs或其它电动仪表)输出4-20ma的信号,可加配一电气转换器,将4-20ma的电信号转换成20-100kpa的气信号,再通过气动阀门定位器去控制调节阀工作。 电气阀门定位器是属于电动仪表与气动仪表之间进行信号转换的设备,就是能直接将4-20ma的电信号转换成20-100kpa的气信号(或其它压力的气信号)的设备,即4-20ma的电信号通过电气阀门定位器,能够直接驱动调节阀工作。
你说的电气阀门定位器应该是电气转换器吧。电气转化器仪表用在小口径调节阀上。
你说的电气阀门定位器应该是电气转换器吧。电气转化器仪表用在小口径调节阀上。 两个不是一个东西,电气转化器输出标准气信号,驱动小口径调节阀还行,大口径(或需高于标准气信号驱动的)它驱动不了;而电气阀门定位器能够输出标准气信号外,还能输出其它更高压力的气信号去驱动大口径调节阀。
学习了!!!!!!!!!!!!
电气转换器也是将4~20ma的信号转换为标准的气信号供给调节阀,只不过它的阀位反馈不是和调节阀连接的,是在定位器内部通过气压平衡得到的。目前电气转换器用的很少。
气动阀门定位器是dcs输出4-20ma的信号,信号输送到气动阀门转换器上,转换器输出20-100kpa的气信号送给调节阀上的气动阀门定位器。 电气阀门定位器就是接受4-20ma的信号,作用于电气阀门定位器,目前都是这个吧 没人用气动阀门定位器了
不错,学些了!