现场防爆操作柱安装问题!?

我们这里现场操作柱都是 采用挂式防爆按钮箱 装在现场自制的 立柱上(10号槽钢),现在有个问题想请教各位! 现场为钢结构框架。 1、这样做的目的是什么? 2、更规范点的做法是怎么做? 3、为什么都不用厂家配到的立柱? 如果哪位有槽钢立柱式 防爆操作柱 的 安装图纸发来一份更好!
0评论 +关注
共4个回答
各厂都有自己的习惯,有的用电缆沟,有的用槽盒,电缆沟的一般有操作柱,用槽盒的可以不用操作柱
1.配管方便,不管是上边桥架配管还是从下边预埋配管,都很容易。 2.这样不规范吗,**设计的都是这样的,施工的原因,统一起来还是很规范的。 3.厂家配套提供的立柱,要是配管为从下方预埋配管的话,电缆从立柱(一般都是柱形,下边有进线口)的下方进线,看起来很规范,很整齐。但是,要是装在装置上边,特别是2层往上的空间,要是水泥框架的话,桥架一般都是安装在本层,方便配管。配管的时候,保护管从上边引下到控制按钮,就没法接线了,因为厂家提供的配套立柱应该都是从立柱的下方进线的。 所以,还不如统一用槽钢做立柱,怎么配管,接线都没问题。
1节省空间 2我干的几个工程采用挂式防爆按钮箱 装在现场自制的 立柱上(10号槽钢),很多。 3没有图纸,立柱1.2米高,顶端焊一个10号槽钢根据挂防爆按钮箱的数量定长度,我一般挂两个,防爆按钮箱订货时我一般要求下进线。
我们使用的 大部分 都是立柱的