哪位朋友可以提供费舍尔阀门定位器的资料吗?最好是中文版的,谢谢了!
0评论 +关注
共12个回答
朋友, 直接到fisher 费希尔的官网 使劲地下 : http:///z ... vesinstruments.aspx 现在大部分文档都是中文的.
不错就是没积分,希望多多
新手,初来乍到,请大家多多指教
学习了,有需要的时候再来下,财富舍不得用啊。
我这里只有dvc2000和dvc6000系列的产品样本。
我有dvc6000的hart中文菜单树,灰常好用 希望你能喜欢
学习了 哈哈
dvc6000 quick start guide 资料很好,谢谢
去fisher官网查,那里比较全。 http:// ... +product+bulletins/
用 375 现场通讯器(手操器)校验 dvc6020 快速入门 一、375与 hart回路的联接 375 能够与控制室、仪表现场或回路中的任何接线端接头通讯。将 375 以及适当 的连接器与仪表或负载阻抗并行连接,hart接线对极性不敏感。为保证 375能够正 常工作,现场设备终端(这里是指 dvc)处至少有 4ma电流和 12vdc电压,hart 回路中的阻抗不得小于 250 欧姆。 375 顶部有三个端口。其中两个为红色,一个为黑色。两个红色端口是各自协议 的正极。黑色端口为两种协议的公共端。保护盖装置可确保任一时刻只有一对端口露 出,参见下图。同时有多个标记,指明哪一对端口对应哪一种协议,对防喘振阀上所 用 dvc,均为 hart。 二、启动 375 型现场通讯器 连接好 hart 回路后,给 dvc 信号(用信号发送器或者是 plc/dcs 供电卡) , 为了确保正常通讯,dvc处至少要有 4ma电流 12vdc电压。 按住开/关键,直至多功能 led 指示灯闪烁,表明装置已经上电(大约两秒钟) 。开/ 关键的位置可参见图 2-2。 在启动期间,375 将自动安装系统卡上的所有升级软件。完成后将显示 375 的主 菜单,您可以从中选择: 1、hart application(启动 hart应用) 2、foundation fieldbus application(启动基金会现场总线应用程序) 3、setting(组态/查看设置) 4、listen for pc(进入 pc控制方式) 5、scratchpad(启动 scratchpad应用程序) 三、关机 当应用程序打开时,开/关键被禁用。使用开/关键之前,您必须返回到 375 的主 菜单。如果要关闭 375,可按住开/关键直至其显示关闭(大约三秒钟) 。 四、设定和校验 对于防喘振阀所配 dvc,选择 hart application(启动 hart应用)。如果 375 已联 接在 dvc上,并已给 dvc信号,这时 375 将直接进入 online(在线)菜单,否则将 进入 field communicator(现场通讯器)菜单: 1、offline(离线) 2、online(在线) 3、utility 在 field communicator(现场通讯器)菜单中选择 online(在线)后, 将进入 online(在 线)菜单: 1、setup & diag(设置和和诊断) 2、analog in(模拟输入) 3、travel(行程) 4、va lve sp(阀门设定点) 5、drive sgl(驱动信号) 6、pressure(压力) 7、instrument status(仪表状态) 选择 setup & diag(设置和和诊断)进入该菜单: 1、basic setup(基本设置) 2、detailed setup(详细设置) 3、display(显示) 4、calibrate(校验) 5、stroke valve(驱动阀门) 对于一台没有校验过的或是从另一台阀门上拆下装到这台阀门上的 dvc,选择 basic setup(基本设置): 1、auto setup(自动设置) 2、manual setup(手动设置) 对 375 不太熟的用户可选择 auto setup(自动设置): 1、setup wizard(设置向导) 2、relay adjust(放大器调整) 3、auto calib travel(自动校验行程) 4、stabilize/optimize(稳定/优化) 5、performance tuner(特性整定) 注:为了设定和校验仪表,instrument mode(仪表模式)必须置于 out of service (非投用状态) 。 在设定或校验完成后, instrument mode (仪表模式) 必须返回 in service (投用状态) 。 对 375不太熟的用户可选择 setup wizard(设置向导), 它将一步一步的引导您怎样 完成阀门校验。选择 setup wizard(设置向导)后,375将提示你把 instrument mode(仪 表模式)置于 out of service(非投用状态) 。然后进入下列设置。 pressure units(psi) 选择压力单位,括号中为上次选定的或是默认的压力单位 psi 磅/平方英寸,1psi=0.06895bar bar 巴(公斤) kpa 千帕斯卡,1kpa=0.01bar fisher一般是用 psi作单位,在触摸屏右下角按 enter(手或触笔)键进入下一步; max supply press(psi)(0)经减压阀后进入 dvc的最大气源压力,后面括号中的数 值是默认值。可以用数字键或者是程序中的软键盘输入,对 1052 执行机构,可以从 铭牌上获得,最大不能能超过 3.8bar,对 1061 执行机构,视工况和用户可提供气源压 力来设定,最大不能超过 10bar ,按触摸屏右下角按 enter 键进入下一步; actuator manufcturer(fisher controls)执行机构的制造厂商,输入输入定位器所安装的 执行机构的制造商,默认为 fisher。从列表中选出正确的厂商,如果执行机构制造商 未被列出,就选择 other(其它) ,按 enter 进入下一步; actuator model(667)执行机构型号,括号中为默认值或上次输入值,正确的阀门型号 可以从阀门铭牌上获得,对于防喘振阀,弹簧薄膜式的为 1052,气缸式的为 1061, 如果执行机构型号未被列出,就选择 other(其它) ,按 enter 进入下一步; is a voume booster or quick release present?气路中是否使用了放大器或者快排阀,对 于防喘振阀,选 yes,按 enter 进入下一步; make sure that the bypass screws on the volume booster(s) are set fully off their seats. 确定放大器上的旁路螺钉是设置在完全离开它们的座合位置,即放大器上的旁路阀应 打开一些,不能全关。按 ok进入下一步; for actuator with fisher type 2625 volume booster, make sure bypass screws are at least 1-1/2 turns off their seats。对于用 fisher 2625 放大器的执行机构,确定旁路螺钉至少 离开它座合位置 1-1/2转。2625 在出厂时一般已经调整好,直接按 ok进入下一步; at minimum instrument signal, valve: (close(ato-rev act)在仪表信号最小时, 阀门 (关 闭) ,括号中为上次选定值。 closes(ato-rev act) 关闭(气开-反作用) opens(atc-dir act) 打开(气关-正作用) 对防喘振阀应用, 都为气关阀, 也就是仪表信号在最小时, 阀门全开, 选 opens(atc-dir act),按 enter 进入下一步; is it ok to move the valve now to set the travel sensor motion? 是否驱动阀门来确定行程传感器的旋转方向?如果你选yes(是) ,仪表会驱动阀门走 完全行程以确定行程传感器的旋转方向。如果你选no(否) ,那么你必须指定气压信 号增大时(也就是定位器a口输出增大时)行程传感器的旋转方向。对dvc不熟悉 的选yes(是) ,这时阀门将要动作跳过下一步。如果你选no(否) ,进入下一步; tvl sensor montion(clockwise) 行程传感器的旋转方向(顺时针),对防喘振阀,行程传 感器的旋转方向为顺时针。按enter进入下一步; use factory defaults for setup?(yes is recommended for intial setup)指定是否要为基本设 置使用工厂的默认设置,一般选yes,按enter进入下一步; to continue auto setup, select relay adjust 继续自动设置选择是否进行放大器调整, 直 接按ok进入下一步; do you wish to run relay adjustment calibration now?指定是否要要进行放大器调整, 进 行放大器调整要拆掉定位器外壳。对1052执行机构(即单作用)须确保调整圆盘紧靠 在梁上;对1061执行机构(即双作用)阀门必须靠近行程中点位置,才能正确地调整 放大器。选定relay adjust(放大器调整) ,375会自动将阀门定位。 inst is double acting. warning! relay adjust will cause sudden changes in instrument output. 提示定位器是双作用,警告!放大器调整将引起仪表输出的突然改变。按ok进入下一步; rotate relay adjustment disc until value is 50 – 70% 旋转放大器调整盘(看下图) ,直到375上 显示的输出压力位于50%和70%的气源压力处。 注意:放大器的调整非常敏感。进行另一次调整前应该让压力读数稳定下来(稳定的过程大约需要30多秒,较大的执行机构需要更多的时间) 。在调整时会出现下面的提示: view relay adjustment value for another 20 secs.?是否还需要20秒来观察放大器的调整,如果已 调整好选no(否) ,反之选yes(是)继续调整。调整好后进入下一步。 replace the inst front cover. then, press ok. 盖好定位器盖子,按ok进入下一步; to finish setting up the valve, select auto calib travel. 完成阀门设定,选自动校验行程。按ok 进入下一步; do you wish to run auto travel calib now? select yes if initial setup.提示是否进行自动行程校验, 选 yes进入下一步; warning! calib will cause sudden changes in instrument output. 警告! 校验将引起仪表输出的突然 改变。按ok进入下一步; 如无其它问题,定位器将顺利完成校验,375 将提示你把 instrument mode(仪表模式)返回 in service(投用状态) ,整个校验完成。 为了深入了解定位器和375手操器,请详细阅读《fieldvue dvc6000系列数字式阀门定位器指 导手册》及《375现场通讯器操作手册》 。
因为条件不许可,好久没来盖德了,没有及时回复楼上各位的帮助,对不起了,在这里给大家说声“谢谢”了
去fisher官网查,那里比较全。 http:///api/china/products/controlvalve/docum ... 这个链接? 打的开, 直接到官网, 通过搜索很方便找到... http:///z ... vesinstruments.aspx
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问题? 0个回答
浅谈生物质燃料在循环流化床锅炉的应用? 1个回答
软化水设备是如何将原水软化的? 1个回答
谈谈精馏设备安全技术? 1个回答
什么是阀门 ? 1个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值