提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  双氧水储罐区动火的问...

双氧水储罐区动火的问题?

双氧水储罐区(35%浓度)动火是算几级动火,是否要做动火分析,如要,需要用什么仪器。请知道的朋友来说下,先谢谢了!
0评论 +关注
共8个回答
看来这个问题是没有完整答案了!
测氧测爆,关闭阀门,加设盲板,氮封,挡火板,一级动火。 测氧应该是测氧气吧,不知道测爆是测什么呢,好像太笼统,象这类动火分析的规范依据是什么,问题没有彻底解决。
动火作业上有要求,好像是氧含量不超过23%,禁止在富氧区域作业;因此里面要测氧含量,并清理干净,该封堵的要封堵。
现在的便携式检测仪只测硫化氢、一氧化碳、氧气和甲烷(可燃气体),其他的还真没见过。
测氧测爆,关闭阀门,加设盲板,氮封,挡火板,一级动火。
动火部位是否有双氧水,是新建管线和原有管线,问题不是很清晰。 动火部位是新增一条管道,要跟原来的旧管线对接,焊接前清洗这是肯定的,问题是动火证要几级,要检测什么!
1、尽可能储罐内无储存时动火;2、办检维修作业证;3、落实防高温的措施。参考。
动火部位是否有双氧水,是新建管线和原有管线,问题不是很清晰。
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法”的相关工艺? 2个回答
浅谈什么是健康饮水? 2个回答
为什么“中水”回用好处多? 1个回答
什么叫化学需氧量(COD)? 1个回答