土建施工的设计变更问题?
土建基础施工时,未经设计院批准,施工单位自己讲设计的8根6个粗的钢筋结构改为4根10个粗的钢筋结构进行绑扎。这样做肯定不符合标准,但是基础已经浇筑完毕,这样的事故大家有没有遇到过?能不能就这样“将就”一下,还是必须挖开重新施工?求大神解惑。。。。
展开
0评论
+
关注
共8个回答
寒酸,销售
2018-05-25回答
挖开是不可能了,可以重新计算一下,验收时抽做的静压试验针对此类灌注桩比例大些。如果是数量不多还好办,补上几根,如果多了。。。。。。
0
评论 0
举报
清辞.,化工研发
2018-05-25回答
8根6个粗的钢筋结构改为4根10个粗的钢筋 土建施工中钢筋可以代换 我们在施工中代换的原则有两个, 一是等面积代换 即钢筋的等截面代换 二是等强度代换 但是不管哪种代换 都是要设计确认的
展开
0
评论 0
举报
花裙子白衬衣,销售
2018-05-25回答
规范中规定钢筋代换必须设计确认。等面积代换和等强度代换只是满足了强度上的要求,代换后还需满足构造要求和裂缝要求。
0
评论 0
举报
我家男神最呆,化工研发
2018-05-25回答
为什么不按设计要求施工啊,一般这种情况可以让设计重新计算,看是否可承重,但是一般人都怕担责任,也不会冒然出证明!我就是做烟囱工程的,有时候遇到山地,在基础开挖时石头太多,很难开挖至设计标高,想减少开挖深度,可是没人愿意出证明,最后只得用风炮打碎石头!
展开
0
评论 0
举报
庆生,化工研发
2018-05-25回答
不可以 除非设计认可
0
评论 0
举报
林南路北,自控设计工程师
2018-05-25回答
在我们这里,必须炮机打开,重新施工,而且所有费用由施工方全部承担!这个无视设计,随意变更设计的做法必须零容忍,将就一次肯定有第二次,最后出事了,采取默认态度的一个跑不了!何必害了自己
展开
0
评论 0
举报
微凉·暖心·,设备工程师
2018-05-25回答
必须要设计重新确认啊,祝楼主好运吧
0
评论 0
举报
我怕来不及,工艺专业主任
2018-05-25回答
这个要看你是施工方还是业主方了。 你这个属于先斩后奏的情况,在施工过程中经常发生,一旦发生,作为施工方,可以隐瞒不报,只要确保不会被业主发现,而且,秉着安全负责的态度,还要保证设计自行变更后是否满足原设计的要求。