请教一下,蒸发器的安全阀出口侧能接入负压系统吗?蒸发器正压0.4MPa,冷凝器是-70Kpa。我想让安全阀启跳后,介质进入冷凝器冷凝。行的通吗?负压对安全阀的整定压力有什么影响吗?
0评论 +关注
共4个回答
多花点钱,用先导式的安全阀,整定压力就不受影响了
安全阀不能保证绝对的无泄漏,你的安全阀还经常起跳?应该从工艺控制方面着手解决一下,如果把安全阀起跳当 ...
不会经常起跳。只是为了防止蒸发器超压。蒸发器的介质易燃易爆。
如果是一定要这样使用,应该将起跳压力从新设定。提高起跳数值相对于正常大气压力下的数值。这里有个问题,就是这样的设置是要保证负压值不变,若是没了,超压也不跳就会出现事故的。还有,安全阀前没有表压了,也会被抽真空的。
最主要的是安全阀起跳是一个事故应急的泄压手段,应该在短时间处理的,不能使其长时间的开启,作为减压阀来使用的。
如果有这方面的去求,应该在安全阀前设置一个自力式调节阀,调节压力略低于安全阀的起跳压力,是比较最为合理的。供参考。
有才,给公司省钱是好事,可别整出事来