提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  设备管口与管道压力等...

设备管口与管道压力等级不同,有图?

设备上很多管口与管道的设计压力等级不同,画的PID上有必要标注分界吗?
0评论 +关注
共8个回答
现在很多图纸上都把设备口的配对法兰划归到配管材料里了,如果不标示清楚,肯定会买错。设备的配对法兰归设 ...
不同意这个观点。设备随供的配对法兰,未必能够与管道无差异(内径、壁厚)的焊接连接。最好的做法,还是应该清楚地规定设备法兰的标准、规格和压力等级,与管道法兰一致。
设备和管道连接法兰之间,可以有等级分界,但其法兰标准和压力等级应该一致。分界的目的,应该主要在于材质的区别。  
现在很多图纸上都把设备口的配对法兰划归到配管材料里了,如果不标示清楚,肯定会买错。设备的配对法兰归设备就不存在这个问题了。  
设备上管口所以管口压力等级和管道都不一样,在PID上标出来是不是很麻烦?
你这个顺序是有问题的,应该是先有PID,然后才有其他设备!如果你的设备都不一样,那就是设备装配图审核问题。至于标注与否,我反倒觉得不是那么重要!标注了肯定更好!  
设备肯定要说明,现在主要是PID上不知怎么弄
PID要怎么弄?如果压力等级不一样,那就分界,如果是一样的就管道号标上就行了啊!  
有必要的 必要的压力分区是需要标记的  
配管时要注意等级不同,保证配的材料不要出错就行  
肯定是需要区分的。我们以前的做法是,购买设备的时候,图纸管口表里面注明标准号!一般都是按照管法兰标准HG/T20592~20615来标注的!  
设备和管道连接法兰之间,当等级材质不同时候,可以没有等级分界吗?
当然不可以,除非同一等级允许不同的材质,而这种不同的材质其实属于同类材质,比如说设备法兰为国标20#,而管道为美标A105。  