化工设备接地?
安全环保
化工设备接地?
有没有专业人士知道,
煤气鼓风机
的风机外壳是否需要接地的?我们厂的安环部检查给我弄糊涂
0评论
+
关注
共5个回答
长夜忽临一场,安装预算工程师
2018-08-05回答
接地的概念要搞清楚,地脚螺栓混凝土钢筋都不能作为接地极,化工系统装置内施工时应把装置地下埋设接地网络,(深2米以上)所有的动、静设备全部接入接地网,装置内的避雷针也同时接入。
5
评论 0
举报
世界很大珍惜,设备工程师
2018-08-05回答
肯定要接地,高速运转的流体容易产生静电。不过你需要看一下鼓风机设计时是否是整体接地,有些鼓风机是整体接地的,那就可以不用再接地
8
评论 0
举报
野心.,招聘顾问
2018-08-05回答
当然要接地,电机接地一般有2个:1、外壳2、接线
9
评论 0
举报
沙哑情话随笔,化工研发
2018-08-05回答
个人认为,鼓风机在安装时,所有固定螺栓都是钢筋浇筑的预埋件,应该有接地功能,我们单位的也没有,应该是整体接地设计的吧,我们的鼓风机是沈鼓的。
2
评论 0
举报
∮我来自1997,工艺专业主任
2018-08-05回答
个人认为,鼓风机在安装时,所有固定螺栓都是钢筋浇筑的预埋件,应该有接地功能,我们单位的也没有,应该是 ... "固定螺栓都是钢筋浇筑的预埋件"是不能作为接地设施的,必须另外预埋接地线。 接地系统基本分为两种形式,一是有按需要接地系统的功能而单独设计的各自的专用接地系统,二是将各种功能的接地系统联在一起组成一个公用接地系统,也就是“整体接地设计”。一般鼓风机温度都比较高,预埋的地脚螺栓接地电阻不止1ω,不符合接地要求。