提问
盖德化工网  >  盖德问答  >  水泵为什么会跳闸?

水泵为什么会跳闸?

水泵为什么会跳闸?是因为进水压力大吗?一般泵壳能承受多高的压力?机械密封与进水压力有关吗?
0评论 +关注
共7个回答
超负荷了,换大泵、加大电机功率。  
标准的IH泵的设计压力就是1.6MPa,特殊设计的不算;要承压高的话可以选ZA泵,设计压力2.5MPa。  
跳闸有几个比较主要的原因,

1    负载过重。电流过大跳闸。比如水泵里面有异物
2    匝间短路,这个也会电流过大跳闸。
3   电机的轴承坏了,旋转阻力增大引起跳闸。
4   缺相,接触器某一相接触不良。
一、如果运行几秒钟才跳闸,就注意下电机的运行电流。然后和说明书上的额定电流比较下,如果大于额定电流,则电机工作状况或本身有问题。(水泵工作时电流大约额定电流,产生的原因分析及解决办法。
二、如果水泵运行电流正常,则有可能是控制器出问题了。将控制器保护电流调到电机工作电流上。  
厂家说的是有道理的,IH泵的设计压力是1.6MPa,你现在实际运行的压力是1.8MPa,是存在炸裂的风险的。  
跳闸是因为电机跳闸,可以查看电机跳闸的原因,一般大型电机都配有马达保护器,保护灵敏性很强,电机跳闸的原因也很多,工艺原因只是其中一部分,建议联合电器部门查看  
谢谢!进口水压过大会引起跳闸吗?
进口水压超一般不会造成跳闸  
现在厂家就说我们没提进口水压导致跳闸。我们也不懂水泵的原理,所以来论坛紧急求助!
什么水泵啊?具体工况说下  
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问题? 0个回答
浅谈生物质燃料在循环流化床锅炉的应用? 1个回答
软化水设备是如何将原水软化的? 1个回答
谈谈精馏设备安全技术? 1个回答
什么是阀门 ? 1个回答
编辑推荐
三价铬溶液颜色问题? 15个回答
能否用离心代替旋蒸去除乙醇? 2个回答
想请教下靛蓝染料在紫外分光光度计下吸收的问题? 4个回答
硫酸钙结垢,用什么清洗掉? 4个回答
氰基取代苯环上的卤素的反应条件? 0个回答
 
请填写举报原因
选择举报原因
 
增加悬赏
剩余能量值
能量值