艾默生的质量流量计用475仿真输出与给定值不一样?

我们现场用的是艾默生的2700的质量流量计,有两组输出信号,一组为密度输出,一组为流量输出.现场打点时用250欧姆的电阻连接475连接到流量输出的端子上,分别给4-20MA信号,DCS画面显示值分别是20MA(53%实际应该为100%),12MA(27%实际应该为50%),4MA(断线实际为0%).但是第二组输出全部正确.是否是因为250电阻分流的原因?
0评论 +关注
共5个回答
艾默生的2700的质量流量计阻值应大于250欧姆吧,所以应该不用电阻就能联上475。 不连250欧电阻,连不上475,已经试过了
单位也有艾默生的质量流量计。不过我们从来不去碰它,我们只用一组输出。密度不用的。有机会我去玩玩看。 有点奇怪,那个250电阻你一定要接上吗?如果可以不接,那有没有再试过送4、12、20ma信号呢?
当测量仪表阻值小于250欧姆,必须要加才能连上475 艾默生的2700的质量流量计阻值应大于250欧姆吧,所以应该不用电阻就能联上475。
不连250欧电阻,连不上475,已经试过了 是所有艾默生的质量流量计用475联不上,还是就这块联不上。
单位也有艾默生的质量流量计。不过我们从来不去碰它,我们只用一组输出。密度不用的。有机会我去玩玩看。 ... 当测量仪表阻值小于250欧姆,必须要加才能连上475