重整装置液氨罐需要上喷淋保护吗?

设计防火规范要求:全压力式及半冷冻式液氨储罐宜采用固定式水喷雾系统和移动式消防冷却水系统。 重整装置的液氨罐应该上喷淋保护吗? 什么叫全压力式及半冷冻式? 全冷冻式液氨储罐的消防冷却水系统按照全冷冻式液化烃储罐外壁为钢制单防罐的要求设置。 全冷冻式是什么概念?
0评论 +关注
共4个回答
现在是需要喷淋了。只是这类小储罐,可参照涉氨专项治理指导书进行就可以啦。
多大算储罐,我们的卧式罐容积为3.7立方米,实际就是氨压机入口缓冲罐
全压力式:储罐内温度一般为常温,用压力控制液氨不气化。 全冷冻式:通过冷冻机使储罐内温度低于液氨沸点,液氨不会气化,常压。 半冷冻式:介于两者之间。有一定压力,一定低温。 3.7m3太小了,不用上固定喷淋,做好保温,防止日晒即可。
全压力式:储罐内温度一般为常温,用压力控制液氨不气化。 全冷冻式:通过冷冻机使储罐内温度低于液氨沸点 ... 现在是不是需要喷淋了?