目前我们厂循环水浊度高,一直居高不下,旁虑运行时基本维持浊度60左右;相关装置进行查漏但是效果不明显。希望高手指点!!
0评论 +关注
共9个回答

查漏首先明确泄漏的是何种物质,然后在装置的进出口(或者分支管路的进出口)分别取样即可。

 

 

浊度高对系统的危害很大,必须尽快处理。

一般而言,浊度高应首先检查旁滤的效果,即检测旁滤的进出口水质,浊度应有明显降低。否则很可能过滤器故障。

[ ]
可把各设备回水阀打开检查,如检查地下段,可对比地下管前后水质情况加以判断.
补水浊度有多少?
你们应该检查一下旁滤器的效果,里面的滤沙可能被堵住了
可先加大旁滤器的进水量,若还不行则请分析旁滤的进水与出水的浊度差,若太小则对旁滤进行处理。
旁滤器说明中明确要求旁滤进水浊度小于20ntu,进水浊度大了直接会导致污染滤料,滤料被堵塞了,就无法达到过滤效果。现在浊度到60了,应采用补水置换来快速降低浊度,并判断浊度增大的原因来对症下药。
循环水浊度高加入你认为是系统泄漏了,那你就分析水中的成分就可以了

循环水浊度通常与泄漏无关,加大旁滤量(检查一下旁滤器里还有没有沙子,反冲时的效果怎么样),还有就是加大水的置换(尤其是加过氧化性杀菌剂后),如你还是怀疑系统有漏,先分析一下什么设备最有可能漏,再针对性地做一个水质分析.

如果怀疑地下管网漏,找自来水公司借专用仪表去查.你们新鲜水是用的自来水还是清江水?

[ ]
浊度高一般有一下影响因素,需进行排查: 1、检查补水浊度或泥沙含量; 2、工艺介质是否有泄漏; 3、检察循环水中氨含量及异养菌含量; 4、观察菌藻情况,进行粘泥量监测,排除菌藻粘泥问题; 5、控制浓缩倍数,必要时进行系统置换处理; 6、必要时检查一下总铁含量。 建议做好日常水质管理工作,加强各种控制指标的监控,出现异常情况,及时采取相应措施。