我们厂在改造过程中遇到过类似问题,介质是cano3(或cacl2)冷冻水,把几个冷冻站整合过程中由于改造过程中将管道由dn200加粗到dn500,管道由于受现场限制,弯头及高度差较多,经常在管道内产生气体(估计泵流量太小),没有办法只好在管道比较高的位置加排气阀,几个小时(大概4小时)一排气,起到一定效果。我不是这个专业的,估计与管道配置不合理有关系,反正新冷冻水没有配到我车间之前,我将主要部位都加装了排气阀,防患于未然吧,不知道乙二醇行不行。这样回答太业余,不知道能不能帮助你。 鉴于乙二醇可燃及低毒的特点,最好不进行排放,应从根本上解决。 [ ]