仪表接地?
仪器设备
仪表接地?
什么样的仪表需要接地啊,是不是在所有仪表的外壳都要接地,仪表穿线管和接线盒需要接地吗
0评论
+
关注
共5个回答
不堪.,给排水工程师
2019-01-04回答
爆炸危险区域所有仪表都要接地,详见GB50058
1
评论 0
举报
是耶非耶,化工研发
2019-01-04回答
仪表外壳接地的作用是?
防干扰吧。线管一般都是金属的,怕其他地方漏电干扰它。
7
评论 0
举报
爱你不过三个,设备维修
2019-01-04回答
仪表设备接地是设备自身要求的,不是所有仪表需要接地,需要接地的一般都是内部电路有一个基准端,如果不接地,基准电压可能不为零,会产生误差,比如电磁流量计
4
评论 0
举报
青珂,给排水工程师
2019-01-04回答
目前来说,
普通的两线制4~20mA仪表,是不需要外壳接地的。
只有那种,
电路板上集成有防雷击防浪涌电路的两线制4~20mA仪表,
外壳才是必须要做良好接地的。
此时常要求接地电阻,小于1欧 。
展开
4
评论 0
举报
惹眼,设备工程师
2019-01-04回答
安全电压36V以下一般不用接,类似24V DC电磁流量计这种按说明书要求做接地吧,防止干扰。楼主上的这张图应该是科隆的电磁流量计,最好按要求接地。220V AC的外壳必须接地了,保护接地嘛,安全要求。