本特利系统的作用?

各位大侠,我对3500监控系统的实际作用一直有些疑问。 如果DCS的AI,PI卡件有很好的分辨率和刷新率,那么前置器出来的信号是否可以直接上DCS IO卡件(按需经过安全栅),进入DCS监控,而不需要3500的系统? 请指教
0评论 +关注
共8个回答
本特利,专业的转机状态检测系统,不能用一般dcs替代!!! 专业在什么地方呢?dcs要是配上特殊的卡件就不能实现3500的功能么
其实楼上各位的讨论有两个当面: 1、是否可以用控制器(dcs或者plc)来做信号运算并输出执行结果?我个人建议不可,即使是sis那样的控制器,目前也是利用3500和自己的系统双从输出执行命令。 2、前置器直接进控制器卡件,那是没有理解透什么是前置器什么是3500框架处理器。有网友说了,信号都不一样。目前的控制器都没有那些功能的。完全是两个产品。
好象本特利前置放大器上过来的信号不是标准4-20ma
专业在什么地方呢?dcs要是配上特殊的卡件就不能实现3500的功能么 原理差不多,无非输入、显示、控制报警、输出。。。 君不见,霍尼维尔也是宇航控制出发的,如今也有工业过程控制、楼宇控制系统,但是为什么有型号、功能和要求的差异呢?因为面向的对象和过程状态是不一样的,每一款产品对应了一个细分的市场,就如本特利在转机状态监测上独霸全球!!!因为专业,所以专注、所以卓越! 你不要对我说,只要加入了一些特殊卡件,dcs也可以作为航母、飞机、飞船的控制系统!!! 其实我说得已经很明白了!
专业在什么地方呢?dcs要是配上特殊的卡件就不能实现3500的功能么 dcs的精度根本达不到啊,本特利的检测系统在api670的规范中也是要求独立出来的。机组振动位移检测是独立的。
前置放大器出去的是电压信号,而dcs接受的是4-20ma,所以必须通过本特利卡件转换为4-20ma信号在送人dcs中
同意5楼的观点 因为专业 所以卓越!
本特利,专业的转机状态检测系统,不能用一般dcs替代!!!