提问
问答首页
问题分类
文章
视频
消息管理
站内通知
我的
盖德化工网
盖德化工网
>
盖德问答
>
求助,ABB定位器反...
仪器设备
求助,ABB定位器反馈和信号相反的问题?
各位前辈好,前几天厂里停车,有几台ABB
阀门定位器
关不到位,自检后,信号和反馈相反,比如说,中控给的0信号,反馈却是100.当时调试的时候就自检了一下,没动别的参数,这是为什么呢,在
定位器
上调反馈方式也调不过来。后来还是在电脑上改过来的。望前辈指点一下。我手里有ABB定位器说明书,但是没有提到这方面的问题
展开
0评论
+
关注
共7个回答
挚画扇抒画卷,班长
2018-05-25回答
设置里改一下就可以了
0
评论 0
举报
别了――,设备工程师
2018-05-25回答
在定位器上调反馈方式后,要重新自整定才行。 你好,我想问一下,平时我们也没怎么动,怎么 会反呢?现在一直响不通,abb有没有断电或者别的因素就会恢复出厂设置的?
展开
0
评论 0
举报
君臣风流,工艺技术员
2018-05-25回答
在定位器上调反馈方式后,要重新自整定才行。
0
评论 0
举报
青衿青佩,工艺专业主任
2018-05-25回答
中控给的0信号,反馈却是100 你那的阀是不是fo,中控给的信号是取反的,给的0信号,输出是20ma,所以反馈是100,所以你把反馈改一下就行了。
0
评论 0
举报
岁月与世界,设备维修
2018-05-25回答
abb里面的反馈输出有正向与反向的选择 在p8.2 理解一下
0
评论 0
举报
雷锋塔下,实验室主任
2018-05-25回答
实际位置没错的话可以调下反馈的正反位置.好像是p8里面吧.
0
评论 0
举报
孤独患者.,设备工程师
2018-05-25回答
在定位器上调反馈方式后,要重新自整定才行。 当时只是改完后,没有重新自整定
0
评论 0
举报