各位前辈好,前几天厂里停车,有几台ABB阀门定位器关不到位,自检后,信号和反馈相反,比如说,中控给的0信号,反馈却是100.当时调试的时候就自检了一下,没动别的参数,这是为什么呢,在定位器上调反馈方式也调不过来。后来还是在电脑上改过来的。望前辈指点一下。我手里有ABB定位器说明书,但是没有提到这方面的问题
0评论 +关注
共7个回答
设置里改一下就可以了
在定位器上调反馈方式后,要重新自整定才行。 你好,我想问一下,平时我们也没怎么动,怎么 会反呢?现在一直响不通,abb有没有断电或者别的因素就会恢复出厂设置的?
在定位器上调反馈方式后,要重新自整定才行。
中控给的0信号,反馈却是100 你那的阀是不是fo,中控给的信号是取反的,给的0信号,输出是20ma,所以反馈是100,所以你把反馈改一下就行了。
abb里面的反馈输出有正向与反向的选择 在p8.2 理解一下
实际位置没错的话可以调下反馈的正反位置.好像是p8里面吧.
在定位器上调反馈方式后,要重新自整定才行。 当时只是改完后,没有重新自整定