具体问题具体分析,用温变也有不好的地方,增加故障点啊、成本啊。综合自身情况哟。  
从测量桥路可以看出,用两根导线能够形成回路,完成测量温度的目的,但是有一个问题,就是当环境问题变化时,金属导线的阻值会发生变化,这个阻值的变化会影响所在测量桥臂的阻值,导致测量桥臂的阻值不能真实反应热电阻的阻值变化,带来测量误差,而采用三线制时,其中的两根线分别接入相邻的两个桥臂,当环境温度变化导致线路阻值变化时,相邻桥臂的阻值同步变化,桥路的比值保持不变,测量桥路只反应热电阻阻值的变化,测量真实准确。  
我们新项目上基本上都是一体化温变,就地将电阻、电偶信号转换成4~20mA信号,再送机柜室。这样至少有几个好处:
1、楼主说的减少微小信号传输距离,保证测量精度。
2、便于接线箱分配,与其他同类信号(4~20mA)进一个接线箱没有障碍。
3、减少主电缆规格型号。  
按照老大的意思是热电阻,三线制以上的尽量直接就地配变送器?
1、对!理解正确,聪明人呀 。。。。。。

2、传感器离信号放大电路的距离越近,信号越容易保真,越容易不受环境空间电磁场的干扰。

3、想想罗丝蒙EJA压变呀,想想他们为啥不敢,把压力传感器扯根线,和放大电路做个分体呢!,,,想通这事,理解哥说的道理,就简单喽。
 
现在温度变送器模块便宜的也就几十块钱,几百块钱的工况等级一般的使用没有啥问题。高等级的也就一两千的。  
从图中,你看不出三线制,是怎么削弱线电阻影响的么?

果真?
嗯,我节点看错了。
提个意见,不要随意叫小弟弟什么的,这个轻蔑的感觉不好,即使自己博学,谦虚一点也没有坏处。  