pt接地有两种方式 1、中性点直接接地 2、b相直接接地,然后中性点再经击穿保险接地。 其实,在发电厂中,厂用pt一般都是应用上述的第二种接地方法,b相接地只是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧pt的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。另外接线简单也是副产品。 a相或c相接地不行吗?原理上讲可以,但习惯上大家都是b相接地,何苦要别出心裁的变一下,给安装、调试、维修都造成不必要的麻烦呢?但对于v-v接线的pt(不少用于同期的pt是v-v接线)一定是中间相接地,否则防止高压击穿的保护作用就太间接了,而中间相往往是b相。 中性点为什么经击穿保险接地?b相接地,对a、c相来说,无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点,因此在中性点加击穿保险来弥补。 电压互感器二次回路只允许有一个接地点。若有二个或多个接地点,当电力系统发生接地故障时,各个接地点之间的地电位相差很大,该电位差将叠加在电压互感器二次或三次回路上,从而使电压互感器二次或三次电压的大小及相位发生变化,进而造成阻抗保护或方向保护误动或拒动。 经控制室零线小母线(n600)联通的几组电压互感器二次回路,只应在控制室内将n600一点接地。否则,由于各组电压互感器二次回路均有接地点,将不可避免地出现多点接地现象,从而造成地电位加在二次回路中,使保护不正确动作。