设计新人想向各位大神请教一个蒸汽测量的问题?
先向各位前辈请个安~ 目前有个问题是1.0Mpa的蒸汽 DN350的管线,开停工50吨+,平时10吨以内,计量要求1.0级,现有
一体化孔板流量计
已经超程,我也不太懂为什么会显示超程,明明就是大概5/6吨的量,DCS内显示53吨或者50几吨的样子,操作人员用这个DCS显示的数除以9.5,用这个计算出来的数据作为参考值。 针对这个
流量计
需要更换,首先我也没搞明白这个超程的问题,更不知道怎么下手,各位大神请给点建议好么?
展开
0评论
+
关注
共7个回答
挚画扇抒画卷,班长
2018-08-04回答
1.0mpa的蒸汽 dn350的管线,开停工50吨+,平时10吨以内,计量要求1.0级。根据你这个计量要求,选择一体化孔板就值得商榷。大家都知道孔板流量计在所有流量计精度里属于精度较差的,测量蒸汽流量,精度根本达不到1.0级。按照开停工50吨+的量程比,显然孔板无法满足。实际流量在5、6吨基本上就是孔板测量的极下限,能否测量要打大大的问号,即使能测量,数据也是不可靠的。像楼主说的这个问题,最大的可能性是流量计测量系统出了问题。先检查正负压室和管道,这个是最容易出问题,尤其是在停炉一段时间再起炉,管道容易积杂质,随着管道流体流动堵塞正负压室,造成正负室不能保持零点稳定。对于采用孔板测量蒸汽流量系统,最好定期排污和检查动态零点,有问题及时解决。
10
评论 0
举报
故事还有他,销售
2018-08-04回答
清理一下孔板流量计的导压管试试,或者重新校一下差压变送器。顺便问一下,你的导压管有多长?你的位置在哪,或者说你现场环境温度现在是多少?
9
评论 0
举报
89号帆船,化工研发
2018-08-04回答
要不先看看现场流量计显示啥?
5
评论 0
举报
殉情,仪表工
2018-08-04回答
谢谢各位大神 后面知道是因为十年前的设计出错所以导致量程有误
5
评论 0
举报
青灯古酒白衣,设备维修
2018-08-04回答
是不是流量计有问题,能否调校一下,
8
评论 0
举报
风尘两清让步,给排水工程师
2018-08-04回答
量程是否一致,零位是否回零
10
评论 0
举报
夜店男神射全,化工主管
2018-08-04回答
去就地看一下仪表显示的数据,是差压还是流量,计算一下和系统能否对的上,另外检查一下差压和流量量程的对应是否正确
2
评论 0
举报